土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 紧急求助,一楼埋地下水管线维修问题

紧急求助,一楼埋地下水管线维修问题

发布于:2015-09-02 21:26:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这里都是专业人士吧,希望得到你们的帮助。
事情是这样,我家住一楼,楼是六层的。05年装修前,因为下水(PVC管)有问题,曾找开发商维修,地面刨开,卫生间主管有坏的地方,地下积水较多;厨房主管开天窗,取除一大块凝块的腻子(刮大白用的),放水出水,他们说通了,我想确实通了。然后对坏的地方、开的天窗用pvc管壁+胶粘接,然后把挖出的烂泥、混凝土块三下五除二回填了。再然后就装修、入住了。
这样住了几年,大概5、6年前,楼道墙根潮湿,后来渗水,严重到去冬楼道谁都满了,卫生间也时常返水。试过压,不是生水管线问题,就是下水管道问题。
我觉得下水埋地部分是公共部分,但我也挺不住了,房子这么泡,冬天万一再冻胀,就麻烦了。
今天和物业碰头,物业的方案是修补,刨地检查,发现损坏的切掉,换上一段新的。
我的想法是,下水问题很严重,简单的修补难以彻底,pvc管道经过多年多次通下水可能已经坏的比较严重了,我们既然承担了很多不便甚至损失,维修要彻底,我们的要求是把下水管地下部分整体换掉。

我的主要诉求及疑问:1、pvc管换成铸铁管,一楼单走。(这个问题是最核心的,我应该坚持pvc还是铸铁,pvc不抗捅,我真怕了,那铸铁管合适吗,也有说铸铁管易腐蚀、内壁不光滑易堵的;整体换管是必要的吧?)
2、维修后室内恢复原状。(我当然不指望能完全恢复原状,但至少不能让我们自己全部负担吧。要求物业分担损失合理吗?)

有点啰嗦,急盼得到各位专业人士的支招,我好和物业作斗争啊!先行谢过!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    dq7581 发表于 2015-9-8 21:40 没开工呢,没照片。1、地下埋管,不低于0度的。我想知道有无规范规定住宅排水管埋地部分用什么材质,我 …1.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 2009年版)这是目前使用的规范。第4.5.1条: 排水管材选择应符合下列要求: 1 小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管; 2 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件; 3 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管; 4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。从第二款就知道可以用塑料管或者排水铸铁管。但的确塑料管在承压抗压上不如铸铁。2.的确,单排还有个问题你提到了,就是开孔麻烦,一开孔防水就不好做了。
    2015-09-09 10:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-09-09 08:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【给排水时间】在排水系统方面,北京这样的大城市可以有什么方面的改进?

小编觉得下水管线的问题是一个很专业的事儿,猜测、批判、纸上谈兵可能无助于解决实际问题,应该由专门从事这项工作的人来根据各部分的具体情况布局。同时,在不考虑成本的情况下向一个城市无限制要求它在城建方面表现出“有良心”是不切实际的。 北京地势北高南低。120毫米的降雨量(有的小城市引起水灾、泥石流的降雨量比这小得多),不是12cm高度的雨那么简单。可以试试用120mm乘以北京(包括原郊区县)的面积,算体积换成吨位,想必是非常惊人的。然后把所有水都汇到南城,几百年来城市污水都是直接汇到南城再流永定河出城。如果看过《龙须沟》大概能知道,本身南城又是最穷的地方。……在《龙须沟》时代,改造过一番了。但众所周知当时是个什么经济状况……“良心”是很需要下本儿的。

回帖成功

经验值 +10