土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火规范和中小学校见者设计规范冲突了,怎么解决

防火规范和中小学校见者设计规范冲突了,怎么解决

发布于:2015-09-02 18:18:02 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
建筑设计防火规范
6.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
中小学校设计规范
8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    有专项的规范 就按专项的实时; 有新出的规范,就按新出的执行。

    这是做设计最基本的常识。

    具体到该问题,不矛盾,一个是“不宜”一个是“不得”
    2017-05-20 12:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhangshaojin205
    真仙 发表于 2015-9-3 12:56 这个还不算特别冲突的。可以根据规范条文的严格程度和工程的具体情况来具体设计。防火规范上是“不宜” …楼梯两梯段水平净距 楼梯两梯段间楼梯井净宽是一回事儿吗
    2015-10-07 15:51:07

    回复 举报
    赞同0