1钢筋工程
钢筋的下料、制作,安装要严格按图纸设计和施工规范要求进行;钢筋的就位和穿插,应合理安排,有序进行;钢筋进行焊接连接前,应先做试件,检验合格后,方能批量生产和使用。
浇筑混凝土时,钢筋的位置一定要放正,防止钢筋位移。
2模板工程
(1)在本工程中,墙(柱)、楼板、梁模板主要采用新型的竹(木)面大模板体系,将大大提高混凝土表面的施工质量。
(2)模板及其支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性。平台模板采用碗扣式脚手架体系,具有足够的强度和稳定性。模板在安装过程中,要随时复查其垂直度、中心线标高、几何尺寸等是否正确,便其达到设计和规范要求。
(3)为保证混凝土的外观质量,应有防漏浆措施,接缝要严密。
3混凝土工程
施工中加强对现场混凝土搅拌站的严格管理,严格执行配合比。浇筑混凝土前,模板间应清理干净,不得有杂物;浇灌混凝土时,应注意保护钢筋等,随时检查模板是否变形、移位,有无漏浆现象。
(1)墙(柱)混凝浇筑:
墙(柱)混凝土开始浇筑前,应先浇筑一层50mm左右的与混凝土内砂浆成份相同的砂浆,然后分层浇筑,每层浇筑厚度不得超过600mm。
(2)梁、板混凝土浇筑:
①浇筑前,根据楼层标高,将+50cm控制线引测到柱筋上,用红漆做好标记。
②混凝土的布料方法:浇筑楼板与梁之前,应先浇筑梁柱核心区混凝土,待核心区混凝土振捣密实,浇筑完毕后再浇筑梁板,浇筑两者之间的间隙时间以不产生冷缝为宜。梁柱核心区混凝土浇筑时不得任意留设施工缝,当为施工流水节拍均衡必须留施工缝时,施工缝必须按施工规范要求设置,下次浇筑前必须清理出流淌的砂浆,并对剔除施工缝处的松散石子和浮浆,充分浇水湿润。
③楼板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用振捣棒斜插振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
④振捣:顶板、梁采用50振捣棒斜插振捣。
⑤浇筑时先用混凝土振捣棒振实,再根据柱钢筋上的50cm标高控制点,以开问为单位拉对角小白线,用标尺检测混凝土面顶面标高,采用压滚和刮杠将混凝土表面压平,然后人工用木抹子搓平,要求在混凝土终凝前,木抹子搓平遍数不少于3遍,要求纹路直顺、深浅均匀、方向一致。
⑥在墙(柱)两侧80-150nnn范围内,须用2m刮杠刮平,铁抹子压光,保证板面平整,以便墙(柱)模板与楼板面接缝严密。混凝土浇筑过程中,严禁用振动棒直接振捣模板。
⑦混凝土浇筑时先用长刮尺按标高刮平,在浇筑2-6h后,在初凝前用木抹反复搓压三遍,使其表面密实,这样能较好地控制混凝土表面龟裂,减少混凝土表面水分的散发,促进养护。
(3)施工缝的处理:
施工缝是结构受力薄弱部位,必须经过以下处理,方可继续浇筑混凝土:
①施工缝的留置:施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪较小且便于施工的位置。
②墙(柱),宜留置在基础的顶面,或梁的下部、梁的上面;与板连成整体的大截面梁,留置在板底以下20-30mm处;单向板,留设在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。
4砌体工程
(1)砖、砌块、水泥必须有出厂合格证及复试报告单,且满足设计要求;砌筑前应做好砂浆配合比的技术交底及配料的计量准备。应弹好建筑物的墙体中心线和控制边线,经检查无误后,方可施工。
(2)砌体应采用合理的组砌方式;按设计要求设过梁、圈梁,拉结钢筋及压砌钢筋网片要符合设计要求。
5装饰工程
(1)在装饰工程开工前,应先做样板,定标准,经有关人员认可后,方可大面积施工。装饰施工每进行一道工序,必须对上一道工序进行全面检查,全部合格后方能施工。
(2)基层必须平整、坚实、洁净、无酥松、软化、脱皮等现象,基层含水率应满足粘贴及涂刷要求,基层表面凸起部分应先剔平,如有蜂窝、麻面、孔洞,必须提前3d用聚合物水泥砂浆修补。
(3)内外墙抹灰前,应检查门、窗、预埋件等位置是否正确,与墙连接是否牢固。
(4)涂料工程使用的腻子应坚实牢固,不得粉化,起皮和裂纹,干燥后必须打磨平整、光滑。涂料施工时严格控制稠度,使其在施工时不流坠。
6楼、地面工程
1)施工前,技术、质检部门要对各施工班组做出详细的施工技术交底,使操作班组熟悉施工技术要领,明白施工质量所要达到的质量等级。楼面施工前,为便于楼地面的成品保护,须在顶棚、墙面抹灰完成后进行,经项目部技术、质检与粉刷工长、地面施工工长检查验收后,办理工序交接手续,方可进行楼地面工程的施工,对于未办理工序交接手续的房间,严禁进行楼地面工程的施工。
2)为防止出现空鼓现象,水泥砂浆的配合比必须严格按照设计配合比施工,技术、质检员必须每天复核施工配合比,如实做好技术复核记录;应严格控制楼面基层上素水泥浆的涂刷面积,施工员要在现场督促检查,使各施工班组做到随涂刷水泥浆,随时铺设干硬性水泥砂浆。
3)楼地面工程施工前,根据各楼层+50cm标高线向下量测出楼地面层的标高线,作为楼地面工程地面面层的标高控制线,并将此控制线弹在四周墙壁上,弹好后,及时请技术质检部门对控制线进行复核,对于控制线未经技术复核的控制线,该房间楼地面工程不得施工。
4)对于有防水要求的地面施工,除按照上述楼面施工要求进行质量控制外,着重加强对防水层的质量控制。在防水层施工前确保地面找平层的含水率小于 9%,穿过楼板的管道己堵塞密实,经技术质检对房间基层处理情况验收合格后,办理工序交接手续,方可进行防水层施工。防水层施工必须做到施工操作人员持证上岗,防止无证人员施工,防水层施工完成后,做好蓄水试验,并报请监理业主验收,填写隐蔽验收单,做好防水层的成品保护工作,方可进行后序工作施工。
5)工程完成后,做好楼地面成品的保护工作,不得在其上切割材料并防止碰撞,以免影响工程质量造成施工缺陷;要做好各楼层地面砂浆试块的制作和养护工作。
7门窗工程
门窗的颜色、零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定,并满足设计要求,并均有防腐蚀处理。
门窗到货后,应复检其尺寸,开启方向、组合杆、附件、外形及平整度均合格后方可接收。
门窗装入洞口内应横平竖直,窗框与洞口应弹性连接牢固。
8 屋面及卫生间防水、防渗漏工程。
屋面防渗漏
①屋面防渗漏首先要保证屋面防水层的施工质量。雪雨天及五级以上大风时不得施工。
②在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材接头收头等按照设计要求及规范规定进行施工;在屋面拐角、天沟、水落口等处要加铺卷材附加层。
③严格检查、控制防水层的厚度,发现有破损时要及时修补;防水层完成后要进行闭水试验,没有渗漏时,才能进行下一步的施工;屋面排水管必须保证畅通,使屋面不积水,不存水。
卫生间水的渗漏
卫生间水的渗漏,主要是通过预留洞口的缝隙或由于防水层破裂,而引起渗漏,或者由于管道堵塞,排水管连接处漏水等。施工时要注意以下几方面的工作:
①立管套管须高出设计楼面20mm;预留洞口的缝隙采用膨胀混凝土捣实,并设专人对该部位进行看护,时间不得少于14d。
②严格按照图纸设计及规范要求进行防水涂膜的施工。
③安装地漏时,高度偏差不得超过允许偏差,地面要严格遵照基准线施工,地漏周围要有合理的坡度。
④卫生器具安装完成后,要进行试水,以防止管道堵塞及接头处漏水。
⑤做好卫生间的闭水试验工作,设专人负责并做好记录;做好土建与安装的协调工作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 340 人订阅
阅读下一篇
架空管道与埋地管道的连接问题本人目前在做的一个项目,部分需要管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约有4.3的高差,初次考虑用跌水井就可以,但是因为管径只有400,且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是不是合适?还是说有更好的方案,有没有专家给指导指导啊。非常感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报