土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防炮的设置高度问题?

消防炮的设置高度问题?

发布于:2015-09-02 16:04:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一市场改造工程,自动喷淋系统无法设置,需要设置消防水炮,请问,这个消防水炮的设置高度有规范要求吗?是直接设置在地面上,还是要架空设置在屋顶呢?设置在地面能理解,可是要是架空设置在大空间的顶部,真的使用起来了,很大的压力和流量,屋顶能承受的了吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    设置消防饱平台时 .其 结构强度 应能满足消 防炮喷射 反力 的要求,可参见08S208:室内固定消防炮选用及安装
    2017-07-12 15:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 沙漏不漏沙
    不影响建筑功能,消防时方便人员操作,选择建筑构造不阻挡消防炮水流的位置,建筑最高处可通行人的地方最好了。
    2015-09-14 15:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 水灭火规定的理解

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室理解:一类高层公共建筑地上、地下除了不能用水灭火的以及泳池溜冰场外,其余所有部位都要做喷淋,包括卫生间,管道井,烟道,风道,垃圾通道。亲们是如何理解的?2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;