土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 某变电站220kVI母母差动作的处理

某变电站220kVI母母差动作的处理

发布于:2015-09-02 11:34:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
故障现象:

1、 发出音响(警铃响)

2、 相应母差保护发“220kVI 母母差保护动作”“电压动作”光字牌亮;

3、 220kVI母线电压表指示为零;

4、 挂220I母所有开关跳闸,功率、电流指示为零

5、 故障录波启动。

处理过程:

1、 简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变、线路潮流情况;

2、 将上述情况汇报调度,根据各自的分工检查I母差动保护范围内所有设备(支持瓷瓶,绝缘子、断路器,隔离开关,避雷器、互感器))、光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;

3、 若故障点在某一线路间隔且在母线侧刀闸外时

(1) 拉开该线路两侧刀闸,隔离故障点;

(2) 投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护(或合上某一没故障线路开关,再合上对侧开关对母线充电);

(3) 母线充电正常后,恢复母线运行;

(4) 汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理.

4、 若故障点在母线侧刀闸内时

(1) 将挂I母所有进出线间隔转冷备用,转挂II母运行;

(2) 若变中开关运行方式有改变时,投入相关主变保护屏跳现运行母线分段出口连接片,退出母联2012和分段2015出口连接片;

(3) 投入母差屏分段2015和母联2012开关分列运行连接片

(4) 汇报调度和上级,将I母转检修,等检修人员来处理.

5、 若故障点在电压互感器或在避雷器时

(1) 断开221PT二次侧空开和熔断器,拉开221PT刀闸

(2) 投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护;

(3) 合上220kV电压接口屏I、II电压并列开关1BK

(4) 投入220kVI、II母母差和失灵屏互联连接片;

(5) 合上各进出线、主变、分段开关

(6) 汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理.

6、 若检查无发现明显故障点时

(1) 汇报调度,根据保护故障报告和录波报告分析短路电流的大小,若短路电流较小,开关的遮断容量远大于短路电流,向调度申请对故障母线进行绝缘揺测;

(2) 拉开I母所有进出线间隔的出线刀闸、母联II母侧刀闸和分段2015V母侧刀闸;

(3) 验明I母三相确无电压后,用2500V摇表测量I母相间及对地绝缘不小于300MΩ;

(4) 合上母联II母侧刀闸,投入母联充电保护,合上母联开关,再出母联充电保护(也可合上I母某一线路出线刀闸,合上该线路开关,由对侧开关对母线进行充电);

(5) 母线充电正常后,恢复其他设备运行;

(6) 若检查无发现明显故障点,分析保护和故障录波报告也没有故障电流,可检查直流系统是否的接地、母差是否有“CT断线”信号、保护定值是否有错误等,若确认是由母差误动引起的,申请退出误动母差保护,恢复母线的送电,再汇报上级安排检修人员处理。

7、在对母线充电试送时,可安排人员在安全处观察母线情况,若试送不成功,以便快速找到故障点。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站六氟化硫断路器常见故障及防范措施

六氟化硫断路器是变电站主要电气设备之一。六氟化硫断路器在安装、运行过程中,由于安装环境、操作方法等原因,可能会导致六氟化硫断路器出现各类性质不同的安全事故隐患。为确保六氟化硫断路器在电网运行中的灭弧作用,提高电网安全可靠运行,本文依据六氟化硫断路器在变电站运行中存在的缺陷、故障情况,对六氟化硫断路器各种故障加以分析。 故障分析 六氟化硫断路器主要是利用六氟化硫气体作为介质进行灭弧和绝缘的,然而,只有在较纯净的六氟化硫气体中才具备较高的绝缘性能和良好的灭弧能力,如果气体中有水分侵入,通常会导致电气强度降低并且水分和电弧产物发生化学反应时,将生成如硫酸、氢氟酸或其他带有毒性的化学物质,这些物质生成后,当检修人员靠近时,很有可能危及其生命安全。另外,这些有毒有害物质还会对断路器中金属材料及绝缘材料造成严重腐蚀,从而导致绝缘劣化情况严重,还可能引起设备爆炸。

回帖成功

经验值 +10