土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 500kV榕江变电站主变冷却器全停的处理

500kV榕江变电站主变冷却器全停的处理

发布于:2015-09-02 10:46:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
首先考虑对主变负荷,温度的监视,当主变带60%负荷时,可长期运行,当主变带额定负载时,可以运行20min,如20min后顶层油温尚未到75℃,则允许上升到75℃,但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h。

原因:

1、冷却器电源故障;

2、冷却系统控制回路故障。

处理过程:

1、 从主变保护屏C中检查指示灯亮情况的判别哪一相冷却器全停;

2、 到故障相的主变冷却电源箱检查监察继电器是否失磁;

3、 对故障进行处理,并密切监视主变的油温和负荷,必要时申请调度减负荷。

4、 检查电源电压是否正常,如工作电源失压,自投无动作,应立即手动倒换电源,恢复冷却装置运行。

5、 如电源电压正常,再检查控制回路保险有无熔断及电源开关切换位置是否正常,交流接触器及其辅助接点是否正常。

6、 经以上处理尚不能恢复时,允许带额定负荷运行30分钟,若带60%负荷允许长期运行;

7、 按上述时间运行后,如油面温度尚未达到75℃,则允许上升到75℃,但切除冷却装置后的最长运行时间不得超过1个小时;

8、 汇报上级相关领导。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。

回帖成功