现有一高中体育馆,空间高度大于8米,不满足设置自动喷水灭火系统的要求,还需要设置消防水炮吗?若设置,消防水炮系统是不是要单独设置消防泵呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
安穆明weibo
沙发
4个会太多??喷水强度如果为6L/min·m2,一个喷头最大的保护面积为12.5。4个的保护面积再怎么说也无法达到81m2。难道是我理解错了???
2015-09-25 17:16:25
赞同0
-
shui新手
板凳
lock0570 发表于 2015-9-2 08:45 论坛里有教程的,你找找看没找到呢,柱距是9×9米,一个梁格布置4个太多不合理,布置2个的话与梁的距离又超过7.2.1的要求。如果布置9个喷头,4个直立型喷头在梁窝,5个碰梁的放在梁底采用下垂型喷头,不知道这样行不行呢