变压器容量(kVA)
|
额定电流(A)
|
熔丝规格
|
10
|
0.58
|
3
|
20
|
1.15
|
3
|
30
|
1.73
|
3~5
|
50
|
2.89
|
5~10
|
63
|
3.64
|
7.5~10
|
80
|
4.62
|
10~15
|
100
|
5.77
|
10~15
|
125
|
7.22
|
15~20
|
160
|
9.24
|
15~20
|
200
|
11.55
|
20
|
315
|
18.19
|
30
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2161 人订阅
阅读下一篇
大规模风电机组脱网原因分析及对策摘要:针对酒泉风电基地2011 年发生的几次大规模风机脱网事故,根据现场调查和录波数据分析得出起因是风电场电气设备故障引发相间短路故障,引起站内和系统电压跌落,在此期间大量风机因不具备低电压穿越能力而脱网;故障切除后系统电压恢复,各风电场的无功补偿装置无法及时进行自动电压调整,引起系统电压升高,导致部分风机因过电压保护动作脱网。据此从工程实用角度提出了改造风电机组、完善风电场集电系统及保护配置等措施,并结合大型风电基地特点提出可以合理避免大规模脱网事故进一步研究的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳