土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [高层] 对于有翼墙或端柱的剪力墙,墙肢长度hw从哪儿开始计算

[高层] 对于有翼墙或端柱的剪力墙,墙肢长度hw从哪儿开始计算

发布于:2015-09-01 14:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 咸水河谷 于 2015-9-6 10:03 编辑

规范中对hw的计算并没有条文明确说明,但是从其他地方侧面可以看出,剪力墙墙肢长度 hw 含端柱和翼墙,即从端柱或翼墙外侧算起

其中以下几条供大家参考
1.高规7.2.15条注及图示,hw定义为墙肢的长度,lc定义为约束边缘构件沿墙肢的长度,表中为墙肢长度的多少倍,应理解为lc是全包含在hw中的,且图示中的lc都是从外侧标注的,故可认定hw是从外侧算起
2.高规7.2.8中图7.2.8hw包含了翼墙。


也查了些许资料,好像大家对这个还是比较认同的。还有就是一段较长的剪力墙,中间有一道与其垂直的墙(长度大于墙厚的3倍),这是的hw是取全长还是只取一半?如果小于呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-07-24 09:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • 咸水河谷
    咸水河谷 板凳
    洞房不败之玉女 发表于 2015-9-1 17:00 举的什么例子,你见过一个工程里面有的墙是另一部分墙的三倍吗。我是说,中间的墙肢是其墙厚的3倍,不是与其垂直墙的墙长的3倍。
    2015-09-02 09:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层框架,做科研室时荷载如何取?

在做一四层框架结构,其中很多大跨度房间,且都被作为科研室用,科研室的活荷载在《荷载规范》和技术措施上都没提到,想知道科研室的活荷载怎么取?做过的指点一下了

回帖成功

经验值 +10