土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器漏油原因及处理方法

变压器漏油原因及处理方法

发布于:2015-09-01 12:50:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • echoacy
    echoacy 沙发
    变压器法漏油处理就用带油堵漏包肯定好使
    2016-11-07 14:56:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器有载分接开关渗漏的判断与处理

摘要:结合现场对变压器有载分接开关切换开关室渗漏油的处理实例,介绍了对此类故障的综合分析判别和处理办法,并提出了预防措施。 1 前言 有载调压变压器因其能够随时调整输出电压,提高供电电压合格率,在电力系统中得到了广泛的应用;而变压器有载分接开关的切换开关室,由于制造装备质量不良,密封垫老化检修维护不当等原因,往往出现密封不良而与变压器本体相通。特别是变压器调压过程中,受切换电弧的作用,易产生可燃性的特征气体和污垢。调压瞬间因分接开关的切换开关室中的压力大于变压器本体油的压力,而使切换开关室中的油渗漏到变压器本体油箱内,污染变压器本体油,引起油色谱分析异常,出现大量的H2和C2H2等变压器故障特征气体,给运行检修造成诸多不便。开关渗漏油影响对变压器运行工况的判断,会造成不必要的停电试验和检修。本文重点介绍了综合分析判别的方法,现场处理的方法和应采取的预防措施。