一、运行方式:
1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用
二、可能原因:
1.电气故障
2.泵运行中出口门误关
3.两台闭式泵均停,延时60S
4.误碰事故按钮
三、主要现象:
1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警
2.可能发炉水循环强制循环冷却水泵出口母管冷却水压力低报警
3.炉水循环泵电机温度可能有上升趋势
4.可能发炉水泵低压冷却水流量低报警
四、处理措施:
1.#1强制循环冷却水泵跳闸,#2强制循环冷却水泵联启。
2.检查#2强制循环冷却水泵运行情况,电流,出口压力正常。
3.派人到就地,检查#2强制循环冷却水泵电机振动,温度等参数。
4.联系检修人员对#1强制循环冷却水泵检查处理。
5.密切监视炉水泵电机温度,冷却水压力,流量等参数正常。
6.若#2强制循环冷却水泵未联启
7.立即手动强启#2强制循环冷却水泵,监视#2强制循环冷却水泵电流,压力等参数。
8.若手动强启未成功,立即启动应急冷却水泵,尽快查明原因恢复强制循环冷却水泵运行。(此时应严密监视膨胀水箱水位,必要时开启放水门来维持水位)
9.密切监视炉水泵电机各参数正常。
10.若炉水泵电机仍有上升趋势,则应降低负荷处理,必要时对闭式水换水,降低冷却水温度,还可采用对炉水泵注水的方式降低炉水泵电机腔体温度。
11.若电机腔体温度仍无法稳定,当达到电机温度保护值时,应申请停炉处理。
五、预防措施:
1.做好定期切换工作
2.做好防止误碰事故按钮的措施
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳