土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电厂直流系统的事故处理

发电厂直流系统的事故处理

发布于:2015-09-01 09:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.充电器装置跳闸

(1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。

(2)故障处理:

1)复归音响信号。

2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。

3)将充电器装置停电,并进行外部检查。

4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。

5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起动,调整输出电压至正常值。

6)若起动后又跳闸,则应倒换至备用充电器运行。

2.蓄电池出口熔断器熔断

(1)故障现象:中央音响动作,“蓄电池熔断器熔断,“光字牌亮(或“蓄电池熔断器监视灯”灭);直流母线电压波动;蓄电池的浮充电流为零。

(2)故障处理:

1)复归中央音响信号。

2)检查蓄电池出口熔断器已熔断;调整充电器装置的输出,保持直流母线正常供电;测量蓄电池出口电压和熔断器两端电压差,判明熔断器熔断原因并更换熔体,恢复正常运行。

3)一时不能查明原因或故障一时不能消除,则将该直流工作母线退出运行,倒换为另一直流母线供电。

3.直流系统母线失压

(1)故障现象:失压母线电压至零;“直流母线故障”光字牌亮;充电器装置跳闸,输出电流到零;直流盘配电各路负荷、电源的监视灯均熄灭,该直流系统的控制盘信号灯全部熄灭。

(2)故障处理:

1)拉开母线上的所有负荷,检查母线是否正常。

2)检查蓄电池出口熔断器是否熔断。

3)检查充电器装置跳闸原因。

4)如系蓄电池故障引起,则应将该直流系统母线与另一台机组的直流系统联络运行。该故障蓄电池和对应的充电器装置退出运行。

4.蓄电池室着火

蓄电池室着火时,将该蓄电池及其充电装置停止运行,并将该直流母线倒换由另一台机组直流系统供电。用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电设备带电水冲洗及故障分析

带电水冲洗工作开展较早,不少发电厂和供电局都相继开展了此项工作,但由于初期经验较少,没有系统地研究过影响带电水冲洗安全的各种因素,也没有掌握带电水冲洗时绝缘变化的规律,在带电水冲洗作业中曾多次发生过闪络事故,因此各单位只是断断续续地开展了此项工作。但是,由于环境治理尚不完善等原因,大气污染仍给电力系统的安全运行带来严重威胁。随着电力企业向更高的目标迈进,对各种经济技术指标都提出了严格的要求,靠人工清扫及其它手段开展防污闪工作已经不能适应要求,电气设备带电水冲洗也就显示出其强大的优越性,既减少了停电又达到了防污闪的效果,经济效益显著。已使用的设备比较简单,工作效率高,清洗效果好。因 而,带电水冲洗工作作为电气设备有效防止污闪事故的措施之一被普遍采用。 目前河北省南部电网已经开展带电水冲洗的单位有邯郸供电公司、石家庄供电公司、衡水供电公司,山西省电力公司清洗公司目前也开展了此项作业,其中有些单位开展较早,也曾间断过,但经过不断摸索,通过改善工器具及冲洗方法,已经总结了一套较为成熟的经验。目前变电站带电水冲洗,基本上采用的是长水柱、短水枪、中水冲的冲洗方法。

回帖成功

经验值 +10