土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防止烧坏发电机定子铁芯

防止烧坏发电机定子铁芯

发布于:2015-09-01 07:54:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。

2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。

对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。

3.新机投产和旧机大修中,都应注意检查定子铁芯压紧以及齿压指有无压偏情况,特别是两端齿部,如发现有松驰现象,应进行处理后,方能投入进行。交接或对铁芯绝缘有怀疑时,均应进行铁损试验。

4.运行中的发电机,如铁芯温度有显著升高者,应及时查明其原因,并抓紧进行处理,防止铁芯损坏。

5.10万千瓦及以上的发电机应尽可能装设100%的接地保护。