正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
办公室中并没有留空调插座 而是用了这个隔离开关箱 请问这个隔离开关箱是干什么用的???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
放飞2015
沙发
ldyleon 发表于 2017-6-7 15:01 计量用的CT要选0.2s的,其他选0.5s即可。第二个数字是误差等级,一般业主没有要求选10就行。最后一个15和20 …参考手册,是指什么手册?
2017-06-30 13:41:30
赞同0
-
ldyleon
板凳
计量用的CT要选0.2s的,其他选0.5s即可。第二个数字是误差等级,一般业主没有要求选10就行。最后一个15和20是CT饱和倍数,假如电源的短路电流比较大,CT容易饱和,最好选择大一些的,具体计算可以参考手册。
2017-06-07 15:01:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报