电流互感器如何选则准确级别组合呢?如附件图片,尤其保护级别如何选择5(10)P10 、5(10)P15?

电流互感器.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 放飞2015
    放飞2015 沙发
    ldyleon 发表于 2017-6-7 15:01 计量用的CT要选0.2s的,其他选0.5s即可。第二个数字是误差等级,一般业主没有要求选10就行。最后一个15和20 …参考手册,是指什么手册?
    2017-06-30 13:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • ldyleon
    ldyleon 板凳
    计量用的CT要选0.2s的,其他选0.5s即可。第二个数字是误差等级,一般业主没有要求选10就行。最后一个15和20是CT饱和倍数,假如电源的短路电流比较大,CT容易饱和,最好选择大一些的,具体计算可以参考手册。