土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问下 制冷剂注冲量是如何估算的
也就是我们在自己匹配手办样机时,是如何估算自己最先的注冲的冷媒量!

全部回答(14 )

  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-4 17:59 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-4 15:52 一般维修师傅的水平都不高,让人家拿皮尺,卡尺,计算器,再找书本理论去计算容积,有点难为人家了。若 …你也别装自大了!可以说制冷系统制冷剂的充注量问题,除了装有视液镜或者较大以上的系统装有储液器液位计能直接观察到的以外,或者某制冷系统厂家在出厂前就已经测试并标示出了具体的加注量外,其余的所有教科书及资料上都是说以计算容积加注,就是神仙也无法说出对某个具体的系统作出合适的加注量!!!难道你能说出来???就你那个5P机加多少,4P机加多少?家用空调5P机一般加4公斤左右,那如果某5P机的冷库也是加4公斤左右?简直是乱弹琴!对于自行设计安装的制冷系统,不任如何配置的(配置合理与否是另一回事),不去按具体的容积加注还按什么呢?既然要按容积,不经过计算(或者估算)又怎么得来呢?除非原始方法——边运行边加注边累计加注量,直到合适为止——什么计算参考一切都不要;P你总认为自己有一套,脑子比别人“多几根筋”,这样那样,明明堂堂说不完,说说就走题,说又说不出个正经的东西来,把问题翻来覆去,死搅蛮缠,这是你一贯惹人讨厌的本性!此问题到此为止。
    2015-09-04 17:41:04 来自 PC 评论 举报
  • 游荡四方
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-4 15:53 编辑

    一般维修师傅的水平都不高,
    让人家拿皮尺,卡尺,计算器,再找书本理论去计算容积,有点难为人家了。
    若是冷凝器配置过大,风速过大,不知又需要如何测试风量了?
    2015-09-04 15:52:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10