11G101-3第59中给出了柱子插筋在基础中弯钩长度的规定,当基础高度>插筋锚固长度时,弯钩长度为max(6d,150mm).当基础高度<插筋锚固长度时,弯钩长度为15d.这样采用哪种方式计算弯钩长度就和插筋锚固长度联系到了一起,而插筋锚固长度有受到混凝土强度等级的影响,当基础和柱子的混凝土强度不同时,按它们两个哪个强度等级计算锚固长度呢?从而计算弯钩长度。有谁注意过这个问题.请说一下您的见解。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 温故而知新
    :handshake:handshake
    2015-09-07 11:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    我一般是选用简单的
    2015-09-03 13:49:03

    回复 举报