土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问苏州地区的小学抗震设防烈度的问题
苏州地区的抗震设防烈度是6度区,小学是重点设防,高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其设防措施,请问我是按6度计算,按7度取抗震等级;还是直接就按7度计算?苏州地方有没有相关规定

全部回答(13 )

  • tangxiaofu086
    直接7度来,按照规范是6度,抗震措施按照7度,但是国家地震局出了规定,中小学里面的建筑0.05g直接提高到0.1g。
    2015-09-03 23:44:03 来自 PC 评论 举报
  • jjlsylife
    苏州无锡都是7度计算 7度抗震等级
    2015-09-03 13:56:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10