土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 超高层敞开式办公层的消防疏散距离问题

超高层敞开式办公层的消防疏散距离问题

发布于:2015-08-31 16:05:31 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
建筑属于超高层一类公共建筑,单层建筑面积为3000平方米,每层为一个防火分区,疏散楼梯门口至末端最远点直线疏散距离31米,经消防局审图为不符合规范要求。
以《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.5.17中其它建筑物高层的位于袋形走道两侧或尽端的疏散门20米做为依据,计得疏散距离仅为25米,我想按这条规范应该是不正确的,本人认为应根据第5.5.17.4条:一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米为确;以此条规范计得的疏散距离是37.5米,条文说明中明确了本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括敞开式办公区,不知道我理解的是否正确,如果说正确为什么消防局审图会说不够疏散距离,还有所谓直线距离是不是以疏散楼梯门的半径距离为标准。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 真仙
    真仙 沙发
    dongjinzhou 发表于 2015-9-6 10:22 原设计也有环行疏散走道的,是环了两个疏散楼梯,消防局说的分个环。那就得看看你的图了
    2015-09-06 10:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • dongjinzhou
    dongjinzhou 板凳
    真仙 发表于 2015-9-6 10:17 一般(塔楼式)超高层在核心筒外都是环行疏散走道。原设计也有环行疏散走道的,是环了两个疏散楼梯,消防局说的分个环。
    2015-09-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.6 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2015年3月1日开始实施的“建筑设计类”规范整理

一、《旅馆建筑设计规范》   行业标准,编号为JGJ62-2014,自2015年3月1日起实施。其中,第4.1.9、4.1.10条为强制性条文,必须严格执行。原《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90同时废止。 中国建筑工业出版社出版发行。 二、《文化馆建筑设计规范》   行业标准,编号为JGJ/T41-2014,自2015年3月1日起实施。原《文化馆建筑设计规范》JGJ/T41-87(试行)同时废止。 中国建筑工业出版社出版发行。

回帖成功

经验值 +10