土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大容量风电并网电网故障对潮流的影响

大容量风电并网电网故障对潮流的影响

发布于:2015-08-31 10:39:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于化石燃料的日益枯竭及人类对全球环境恶化的关注,20世纪70年代以来,各国相继投入大量的资金用于可再生能源的 开发,寻求一条可持续发展的道路。作为最具规模开发和商业化发展前景的可再生能源发电之一,风力发电得到了广泛的开发和利用。我国风电开发也迅猛发展。 2005年末,全国风电装机总容量达到1260MW,占世界风电总装机容量约211%;2009年末,全国风电装机总容量达到2300MW,占世界风电总 装机容量约10%。2020年我国风电发展的远期目标计划达到30GW。

内蒙古赤峰市凭借优越的风力资源条件,风力发电得到突飞猛进的发展,截至2009年,在赤峰电网220kV并网的风电场8座、66kV2座,装机总容量为1115MW,占地区总装机容量约28%。集中并入赤峰北部电网,经过2条220kV送电线路送出。2010年并网的风电容量将达到1200MW。

虽然风电作为优质清洁能源,但其作为电源具有间歇性和难以调度的 特性,大规模风电场接入电网对电力系统安全稳定运行产生影响。随着更多风电场投入运行,风电并网等电气工程技术问题也会越来越突出。电网故障期间风电机组如何动作将对电网的潮流带来影响,对原有的保护设置提出新的挑战。本文以赤峰电网实际发生的电网故障为例,分析大容量风电接入对电网造成的影响。通过电力 系统分析综合程序PSASP对故障期间的电网工况进行仿真分析。

1 故障过程

2009年4月25日17:13赤峰供电公司所属220kV9号线B相故障,三相重合不良,两侧纵联保护及火电厂侧距离I段动作;220kV丙变电所2套CSS100BE稳控装置动作切风电送出线路两侧开关,风电场风机停运。

火电厂1号机当时出力为240MW,发变组差动保护动作,1号机跳闸。2号、3号、4号机组正常运行。

事故前风电出力大,经5号线送出270MW、7号线送出145MW、4号线向系统侧输入155MW有功。9号线两侧跳闸后,4号线潮流陡降,低于稳控装置的无流定值(20MW),持续约80ms,丙变电所2套CSS100BE稳控装置判4号线单相故障,三相跳开,稳控装置切除5号线策略执行(见图1)。

2012052508573788.jpg

2 仿真分析

应用电力系统分析综合程序PSASP对赤峰电网进行建模仿真分析。因仿真程序中已含有风电机组模型,所以用鼠笼异步式和双馈式两种模型分别仿真赤峰电网中的恒速恒频和双馈变速恒频两种类型的风机。

分析事故时只考虑故障过程而未考虑机组减出力情况。模拟计算后,发现4号线功率由 事故前的173MW下降到事故后的150MW,模拟计算与实际变化过程差距较大。再次核对故障录波图,对相关节点220kV线路的功率进行了核对,发现除 4号线功率有陡降外,故障前1号线由火电厂向甲变电所输送约224MW有功,故障线路跳闸后功率接近零。同时受短路故障接入的影响,风电送出功率降低约 30%。在故障切除的短时间内,经5号线送出有功功率突变为205MW,7号线送出有功功率突变为95MW。同时向北部电网供电的220kV6号线潮流突 增了近1倍,220kV8号线潮流反方向为火电厂侧送电。

再次仿真计算时,模拟过程中增加了火电厂机组故障和风机出力降低两种节点扰动 情况,结果与实际情况比较相符。4号线、6号线和1号线功率均出现较大波动。主要原因是在9号线单相故障情况下,风电机组出力降低,原4号线外送潮流下 降,送电线路6号线潮流增加;同时火电机组跳闸,相关节点功率进行了重新分布。实际潮流与仿真计算结果如表1所示。

2012052508572373.jpg

虽然经过矫正后计算结果与实际潮流仍然存在误差,但故障过程和潮流变化趋势已能够模拟。潮流计算结果如图2所示。

2012052508570659.jpg

3 结束语

在电网发生事故时,系统电压瞬时发生变化,风机在自身保护特性的作用下,降低了出力,系统潮流重新分布,重要联络线潮流变化明显。通过电网实际故障经模拟计算,仿真了故障情况下风电机组出力变化对系统潮流的影响,因此在各种工况计算时,应充分考虑风电机组出力对计算结果的影响。积累风电运行经验,对故障 期间风电机组的实际动作、出力变化情况提供基础数据,以提高仿真计算的精确度,更好地掌握在风电机组并网时的系统运行经验。

2012052508573788.jpg


2012052508572373.jpg


2012052508570659.jpg

  • mjr100
    mjr100 沙发
    资料不错,谢谢
    2015-12-23 14:09:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站微机防误闭锁系统

电力系统如何防止错误的倒闸操作而引发事故(特别是重大事故),一直是困扰本行业的重大问题。随着计算机技术的迅猛发展,微机防误闭锁系统凭其独特的逻辑判断能力在不久的将来担负重任,同时,如同在其它行业一样,计算机的模拟(甚至于仿真)培训系统也使电气操作人员的培训工作进入了一个崭新的阶段。 1.微机防误闭锁系统 微机防误闭锁系统是一种以计算机及其外围设备为基础、智能专家系统为核心的防止人为操作失误的计算机监控体系,它由以下六大部分组成:微型计算机、模拟操作及显示屏、现场信息采集及通信系统装置、电脑钥匙、电子闭锁装置、智能专家系统软件等,以及电源、打印机、键盘、鼠标等辅助设备,其结构详见图1所示(虚框内设备为可选部件)。

回帖成功

经验值 +10