土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 想请教一下减压阀设置的问题

想请教一下减压阀设置的问题

发布于:2015-08-31 11:24:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
进行一个高层住宅设计,分区采用变频泵。首先进行最不利点计算,,计算扬程是53.5,然后设计扬程是1.1*53.5=58.85,选泵为2DRL20-6(Q=44m3/h,H=66m,7.5kW),那么我现在进行减压阀的选择,我如何计算入户压力 谢谢!

  • prelive
    prelive 沙发
    建筑层数和标高呢? 以及你的供水方式是什么啊,上供下回?你是变频泵的话,可以调节到供到最高点刚好多出0.05Mpa压力这样,然后如果是上供下回的话刚好用重力往下供,大约30m后可以设置减压阀,比例式减压阀可以直接减到阀后压力0.1Mpa了。。。 满足用水器具的最低工作压力就行
    2016-08-11 16:08:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给排水消防栓

室外消火栓栓口距地面高度 地面指的标高还是完成面