大家好,有一个酒店采用,常压燃油燃气锅炉+容积式换热器供应酒店热水,锅炉采用95/70热水,酒店热水耗热量大概是570kW。下面有几个问题不是很清楚,请教大家。
问题1:这里的锅炉是常压的,采用循环泵机械循环一次换热系统时,锅炉不是要承受循环泵的压力吗?
问题2:假如锅炉在地下一层,容积式换热器在地下二层,热媒侧循环泵位置放在哪,热媒出口还是热媒回水入口;循环泵要考虑高差吗?
问题3:循环泵的流量是否按照公式Q=耗热量*0.86/(95-70)计算啊?
问题4:锅炉选型时,看了一些资料,功率变化幅度比较大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我选用0.7MPa,那么是不是大部分时间不是在额定工况运行?
问题5:软化水补水箱,膨胀水箱可以共用一个水箱吗?
新手报到,请各位前辈多关照,谢谢。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2、常压锅炉在一次循环泵的吸程侧,水泵不能离膨胀水箱太远,否则不能保证吸程流量
3、可以,但常压热水出水温度也就80左右,达不到95的,温差按20算
4、 0.35 0.48 0.58 0.7都有的
5、常压锅炉,膨胀水箱就是软化水箱啊,生活热水二次侧自来水不需要软化的,除非有采暖系统
回复 举报