土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅议如何降低计费控制装置合闸线圈烧毁率

浅议如何降低计费控制装置合闸线圈烧毁率

发布于:2015-08-30 22:03:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  2007年,河南省镇平县电业局所有35KV变电站全部进行了综合自动化改造,其10kV开关柜测控保护装置采用的是SAS311型装置。随后,计量工作人员又在部分专用线路开关柜内加装了IC卡电能计费控制装置。自从安装计费控制装置后,这些开关柜在送电过程中经常发生合闸线圈烧毁现象,我们对2007年8月至2008年8月发生过合闸线圈烧毁的10kV开关柜进行了统计(见表1、表2)

  通过表1与表2对比可以看出,目前装有计费控制装置的开关柜合闸线圈烧毁率较高,达到了36%,远远超出不带计费控制装置的开关柜。我们对该型开关柜的二次回路、开关传动机构进行了认真检查,并对每次合闸线圈烧毁的原因进行了认真分析,确认造成10kV开关柜在合闸过程中烧毁线圈的主要有以下两个原因。

1、计费装置出口接线位置不当(见图1)。

  经过测试和分析,计费装置出口WHJ接于33点,当用户欠费WHJ闭合,开关跳闸,SAS311无法监视,此时若合闸操作,只要合闸指令不断,则开关反复跳合,直至合闸线圈烧毁。

  2、SAS311测控保护装置合闸指令无时间性,当开关存在故障引起合闸时间过长,容易烧毁合闸线圈。

  在以上分析的基础上,我们组织技术人员进行了认真研究讨论,决定采取以下两种办法解决上述问题并在现场进行了实验,取得良好效果。

 1、将计费控制装置WHJ出口接点由原来的33处改接在SAS311装置端子C4处,这样在WHJ接点闭合、开关跳闸时,SAS311装置立即中断合闸指令,开关不再反复跳合(见图2)。

  2、对SAS测控保护装置软件进行修改,在原合闸操作指令中增加3秒后终止程序,当开关存在故障时,合闸失败后不会再反复合闸。

  改接计费控制装置WHJ出口接点位置和增加终止程序时间办法实施后,从2008年10月至2009年10月,我们对该类型开关柜的运行情况进行了统计(见表3)。

  由上表可以看出,因计费控制装置引起的开关柜合闸线圈烧毁事故完全消除,彻底解决了开关柜送电过程中经常发生合闸线圈烧毁的问题。目前,我局11座35kV变电站全部进行了改进,有效减少了10kV开关跳闸次数,提高了供电可靠率,节约了人力、物力成本,取得了良好的社会效益和经济效益。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拆回电能表管理弊端分析与处理办法

  【摘要】从用户处拆回的电能表管理不善,出现保管不当、登记不详、服务不到位、违规违纪现象,通过新的技术手段可有效堵塞管理漏洞,提高服务水平。   近年来随着国家电网公司对农电企业管理要求的不断加强,各级监管部门对农电企业监督力度也日渐提高,农电公司的企业管理和优质服务等工作面临着新的挑战。东丰县农电有限公司在农网改造期间,有重点的强化了电能表的管理工作,并取得较大的成绩。但随着企业管理标准的不断提高,很多以前疏忽的问题便暴露出来,特别是在用户处拆回的旧电能表管理工作中,存在着四大弊端:

回帖成功

经验值 +10