1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆?《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。注:什么是电缆热稳定能力?发生短路时,短路电流流过电缆,电缆不会发生永久性、不可逆故障,因此对电缆提出最小截面的要求。电缆热稳定计算比较复杂,需要知道电网的数据,要先计算短路电流,还跟继电保护开关动作时间有关。》