土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 银行系统信息中心的雷击电磁脉冲防护

银行系统信息中心的雷击电磁脉冲防护

发布于:2015-08-28 20:06:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
随着银行系统现代化、信息化建设的不断发展,电子设备被广泛应用于金融网络的运行系统中。这些大量精密电子设备的使用及联网,使安装在弱电系统中的设备,经受着电源质量不良(如电源谐波放大、开关电磁脉冲)、直击雷、感应雷、工业操作瞬间过电压、零电位飘移等浪涌和过电压的侵袭,造成网络运行中断、甚至设备永久性损坏,由此而带来了巨大的直接经济损失,间接损失更是无法估量。因此,银行系统电子设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备正常运行必不可缺少的技术环节,是银行系统金融电子化建设及运行管理工作的重要组成部分。

1 、雷击损坏原因的分析

银行系统的雷击案例大部分是由感应雷击及地电位反击而引起的。对于室外的入户线路,电源线和信号线均存在遭感应雷击的可能,虽然采取了埋地、穿管屏蔽、接地等措施,但也只能导走大部分雷电流,并不能将芯线上的感应雷电流导走,就是这部分芯线上的感应雷电流造成了设备的损坏。对于内部传输线路,当建筑物本身或附近落雷后,周围会形成强大的磁场,这些强磁场会对各种传输线路形成感应过电压或耦合过电压,从而造成损坏。对本身屏蔽及抗干扰能力较差的设备,强磁场可直接对内部芯片造成干扰甚至损坏。据研究当磁场强度Bm≥0.07×10-4 T时,无屏蔽的计算机会发生暂时性失效或误动作;当Bm≥2.4×10-4 T时,计算机元件会发生永久性损坏。而雷电电流周围出现的瞬变电磁场强度往往超过2.4×10-4 T。另外当建筑物本身或附近落雷后,地网电位升高,从而形成“反击”,造成损害。

2 、等电位联结措施

等电位联结技术是现代防雷技术的核心内容,现行国标及IEC标准都是围绕此项内容展开的,SPD(电涌保护器)也是一种等电位联结器件。等电位联结技术应采取共用接地系统。等电位连接主要由以下三部分组成:一是建(构)筑物(群)外部的等电位连接措施。即外部与之相连的各建(构)筑物之间的等电位;二是建筑物内部的等电位措施。即建筑物本身的钢筋结构、金属门窗、室内的水管、采暖管、机房的金属屏蔽层、金属隔断、静电地板的金属支架等均应与等电位母排或接地基准平面进行电气联结;三是设备的等电位连接措施。即设备本身的金属外壳直接与等电位母排或接地基准平面进行电气联结,设备的各种传输线路通过SPD与外壳实现等电位连接。另外关于银行信息中心机房内的等电位连接措施应设计为 M 型等电位连接。M型等电位联结一方面可以使各设备工作地线最短,消除高频干扰,满足设备正常工作要求;另一方面又不会出现低频(工频)杂散电流的干扰,尤其是在雷击情况下能使各设备处在真正的等电位状态下而避免损坏。

3 、屏蔽措施

IEC/TC-81(国际电工委员会第81防雷小组)的技术定义将系统防雷工作总结为:DBSE技术-即分流(Dividing)、均压(bonding)、屏蔽(Shielding)、接地(Earthing)四项技术加之有效的防护设备的综合。屏蔽措施是系统防雷工程中一项必不可少的工作,是减少雷电电磁干扰的基本措施。屏蔽措施主要有以下三点:一是建筑物本身的屏蔽措施。即法拉第笼式的金属屏蔽结构,必要时应对机房增加屏蔽措施,如加装高密度铜网和高密度钢网,并做好门、窗的屏蔽措施;二是传输线路的屏蔽措施。即各种传输线,包括外部传输线路和内部传输线路,均应穿金属管进行布线,即使机房内静电地板下的传输线路也应如此。传输线路应远离外墙特别是建筑物的主钢筋,传输管线的两端应可靠接地;三是设备的屏蔽。即设备本身应具备一定的屏蔽措施,设备的金属外壳应可靠接地。

4 、电涌保护器(SPD)的安装

4.1供电线路的SPD防护

银行系统中心机房动力电一般采用从配电房引出的2路专线供电,进入机房后设置了专用配电柜。配电柜内一路供机房内UPS用电,另一路供机房精密空调用电。分行电源SPD应按三级保护的要求进行设计:第一级在配电房低压母线侧安装每相通流量为50KA的10/350us波形SPD,如DEHNportMaxi;第二级在机房专用配电柜输入总线上安装每相通流量为60KA的8/20us波形的SPD,如 DEHNguard385;第三级在UPS输入端和精密空调的供电端安装每相通流量为20KA的8/20us波形的SPD,如DEHNguard275。对于下属网点营业部,可按两级保护要求进行设计:第一级在机房专用配电柜输入总线上安装通流量为100KA的8/80us复合测试波形的SPD,如DEHNVGA280;第二级在UPS输入端安装每相标称通流为20KA的8/20us波形的SPD,如DEHNguard275。由于二、三级SPD均属限压型且处于同一房间,设备安装时应保证它们之间大于5米的规定。

4.2信号线路的SPD防护

4.2.1对于进入信息中心机房内的所有电话外线,应在配线架上安装一级初保护避雷器。

4.2.2 X.25、DDN、ISDN等电话专线,应在进入调制解调器前串接电话专线SPD,作为二级细保护。

4.2.3计算机网络系统的小型机、服务器、网络交换机、路由器、等设备,除线路的传输过程中应做好屏蔽与接地措施外,应在网络接口处需安装信号SPD。

4.2.4选择安装信号SPD时,必须了解网络的拓朴结构,网络的传输速率,选用的传输介质等内容。

4.2.5对于采用光缆传输的信号线,不需加装SPD,但光缆的金属

外皮、金属加强筋应在进入光端机前可靠接地。

5. 补充说明

5.1关于信息系统接地系统

关于弱电设备接地的问题,主要经历了独立接地、联合接地、共用接地三个阶段的讨论,同时,对接地电阻值的要求也很苛刻,银行系统信息中心接地电阻一般要求小于1欧姆。IEC标准及我国现行国标已经明确要求采用共用接地系统,完善等电位联结措施,而对接地电阻值的大小已经淡化。以前银行系统信息中心普遍要求采用独立地网,这种劳民伤财的做法也应该废除了。

5.2关于SPD的安装

大部分的防雷工程公司特别注意对SPD的选取,其实再好的防雷设备也需要优良的工程来保障。许多国内外知名的防雷产品安装上去后,设备照样遭雷击,笔者发现主要是安装SPD时的线路布设不合理或者是接线太长。国标要求接至等电位联结板的接地导线要短而直,长度一般不应大于0.5m。同时,为避免不必要的感应回路,SPD与被保护设备之间应采用无回路或小回路方式安装,输入、输出线严格分开布设。关于SPD的安装希望能够得到重视。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闭路电视监控系统的防雷保护

  自从两百多年来富兰克林发明了避雷针,有效保护了各类建筑物和在其中工作生活的人们,由此,人们似乎认为防雷这个话题已经很陈旧了。可是随着科学技术的迅猛发展,e电子时代来临了,各种线缆(电话线、CATV、网络线、电源线等等)迅速进入了千家万户和机关、单位,与各种终端智能设备接驳,创造各种缤彩纷呈的电子神话。与此同时,防雷这个话题又如老树发新芽般重新引起人们的关注。雷电具有巨大的破坏性,雷电放电的瞬时电压可达500KV以上,闪电电流幅值可达100—300KA。受强大的电荷感应和电磁场感应(通称感应雷)影响,强雷电流随时可经由多种线缆侵入各种电子终端,造成系统损毁等巨大的经济损失。当今闭路电视监控系统中,矩阵切换器、数码硬盘录像机、摄像机和解码器等关键部件中的核心器件为CMOS的IC,其击穿电压仅为几十伏的量级,也极易受雷击损毁。

回帖成功

经验值 +10