土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气误操作事故原因及反事故研究对策

电气误操作事故原因及反事故研究对策

发布于:2015-08-28 18:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  "安全第一,预防为主"是我们党和国家的安全生产方针。安全乃电业之本,是不可缺少的重要环节。为保证电业生产,我国各级电力管理部门已制订出各项政策、法规并进行安全宣传、教育,进行反事故演习,对电力安全工作起到了积极作用。

  1 电气误操作

  电气误操作指带负荷拉合隔离开关、带接地线或接地刀闸合闸、带电挂接地线或带电合接地刀闸等。

  出现以上事故,轻则会对电气设备造成冲击、损坏触头或设备,重则会导致电网瓦解,波及整个电网或造成人身伤亡。

  2 导致误操作的原因

  (1)安全教育不够、思想麻痹、安全意识淡薄。

  (2)不按安规办事。

  (3)专业技术业务不熟。

  (4)对主接线和设备原理、结构不十分清楚。

  (5)休息不好、心情不好、匆忙下班。

  (6)没有严格按照"三不放过"原则处理事故。

  3 反事故措施和对策

  (1)加强安全思想教育,强化安全意识,消除麻痹思想。

  (2)严格执行《电业安全工作规程》。

  (3)加强专业技术业务培训、学习、考试考核。

  (4)熟悉所管设备的原理、结构、性能和所在发电厂、变电所的主接线及运行方式。

  (5)值班人员应注意休息、保持最佳心态工作;千万不要为忙着下班慌了手脚。

  (6)发生事故后,按照"三不放过"原则进行严肃处理,即:"事故原因分析不清不放过,事故责任和职工没有受到教育不放过,不采取防范措施不放过"。

  (7)通过发事故通报教育全体职工提高安全意识,以已经发生的事故为戒,达到用生动、具体事例教育全体干部职工的目的。

  (8)就已发生的事故组织各科、室、站、所、班、组进行事故分析讨论,以期达到教育全体职工和吸取经验教训之目的,通过讨论还应对照各站、所、班、组在工作上的不足之处及所存在的不安全事故隐患。

  (9)各发电厂、变电所每年定期举行两次反事故演习和每季不少于1次的安全生产自检工作。

  (10)把保证安全的组织措施和技术措施张贴在各发电厂、变电所主控室,供值班员操作时对照、参考。

  (11)严格执行对操作票的审查、复核、批准制度和程序,以减少因操作票错误而导致的误操作。

  (12)有条件的要搞电气、机械闭锁装置。

  (13)特别要注意:凡是可能来电的方向(含自备电源)都要采取安全措施。

  总之,通过以上工作,力争把事故消灭在萌芽状态,真正做到"安全第一,预防为主"。

  4 防误拉、合隔离开关的措施

  防误拉、合隔离开关主要指"严禁带负荷拉、合隔离开关"。拉、合隔离开关前,一定要确认所要拉、合的隔离开关对应的断路器(油断路器、真空断路器、SF6断路器)确在分闸位置(看机构指标位置),方可操作隔离开关。操作时注意核对设备名称和编号,并注意一定不能跑错位置,拉、合隔离开关。

  5 防止带接地线(接地刀闸)合闸、带电合接地刀闸、挂接地线

  (1)在单电源线路上工作并必须挂接地线时:

  ①停电、验电后方可挂接地线或接地刀闸(验电时A、B、C三相都要验,以防意外)。

  ②送电时严格按停电顺序相反的顺序和步骤进行,要注意停电时是否挂了接地线,合了接地刀闸,并注意拆除。还应注意人员是否撤除、工具是否遗漏,以防出现其他不安全事故。

  ③查看主控室所保管的接地线数量,若不够,要注意找到,以防出现接地线尚未拆除而合闸的事故。

  ④采取机械、电气闭锁措施,以防带接地刀闸合闸或带电合接地刀闸事故。

  (2)在双电源或多电源线路上工作必须挂接地线时:

  ①停电时,应严格执行调度命令,并经停电、验电确认所有方向的电源断路器及隔离开关都断开后,方可挂接地线或合接地刀闸(无调度命令则不能合接地刀闸或挂接地线,以防调度不知挂有接地线,送电时未拆除而送电)。

  ②送电时,先搞清停电时是否挂接地线,是否合了接地刀闸,若挂了、合了,则必须拆除、拉开,并注意人员是否撤除,工具是否遗漏,围栏、警告牌是否拆除。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

FUR组合保护装置在江垭水电站厂用电系统中的应用

   1 概述   湖南省江垭水电站装设3台10万kW的水轮发电机组,电站于1998年至1999年相继投入商业运行,发电机额定电压为13.8kV,3台水轮发电机电压侧采用单机单变—即单元接线方式,主变高压侧为110kV和220kV电压等级送出,其中一台机组接110kV/220kV自耦变压器,另两台机组接220kV双圈变,3台高压厂用变取自3台主变的低压侧,变压比为13.8/10.5kV,10.5kV侧采用分段接线方式,未改造前高压厂用变压器的额定容量为1250k VA,改造后新增一台2500kVA的变压器接1台机组,一台机组接1250kVA变压器不变,另一台机组采用2台1250kVA并列运行。原高压厂用变压器高压侧(即13.8kV侧)均采用负荷开关进行保护,运行中出现非正常动作及熔丝烧坏现象,因此结合此次厂用变增容改造,同时对保护设备进行改造。整个改造于2002年元月完成,至今已运行近3年,效果良好,业主及运行人员对此非常满意。现就改造方案的选取及在选型过程需要考虑的主要问题进行探讨,对今后正确选用FUR设备及高压限流熔断器将会起到一定的作用。

回帖成功

经验值 +10