土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起继电保护越级跳闸事故探析

一起继电保护越级跳闸事故探析

发布于:2015-08-28 18:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 事故情况介绍

  我公司某110kV变电所在运行中多次发生越级跳闸。无论是哪条10kV线路故障,虽然其断路器跳闸,但都同时引发主变过流保护动作,造成越级跳闸,以至全所停电。这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难。

2 查找经过

  我公司的继电保护人员去现场进行了全面的分析,估计有以下几种原因可能会引起主变油断路器越级跳闸:1)主变过流保护整定值与各分柜整定值配合不当;2)主变过流保护整定值校验不准,取值过小;3)各分柜过流保护整定值校验不准,取值过大;4)主变过流继电器线圈并联接成串联,以至整定值缩小一半;5)各分柜过流继电器线圈串联接成并联,以至整定值增大一倍;6)主变过流时间与各分柜过流时间配合不当。

  根据对以上可能发生原因的逐一检查并结合断路器误跳闸前后的现象判断,上述原因基本上都可以排除。对主变和各分柜过流整定值进行了校验,都正确无误。对主变和各分柜过流继电器的线圈进行核对,亦完全正确。对主变过流时间(t=0.5s)继电器和各分柜过流时间(t=0.2s)继电器进行检验,也都正确无误。剩下的只有线路问题了。

3 故障点分析和查实

  为了进一步地查明原因,我们做了下面的试验(如附图所示):在主变和任一分柜的电流互感器二次侧的试验端子排处,把两过流保护的交流回路串联起来,再串接这条10kV分柜的油断路器主接点,冲击地加入可使两过流保护都动作的电流值。

  正常的话,这条10kV分柜经约0.2s跳闸后,由10kV分柜油断路器主接点断开试验交流电源(即模拟短路电流),主变达不到0.5s而返回,不会跳闸。但事实是主变和这条10kV分柜都动作跳闸。因此判断问题出在主变保护回路的接线上。

  把保护回路原理图和安装接线图结合起来分析,发现主变保护屏后,DS?1型时间继电器中的应接终止接点的线接在了滑动接点上。在这种情况下,时间继电器中的正电源,经滑动触点(经检验亦为0.2s)使出口中间励磁而误动作,跳开主变油断路器,将时间继电器终止接点恢复正常接线后,就再也没发生该断路器误跳闸事故。

  4经验教训

  (1)要教育施工安装人员保证工作质量,及时发现缺陷并改正。

  (2)不论新建或扩建增容的变电所,全所的二次接线一定要认真检查,保证其正确无误。

  (3)加强对电气试验人员的培训,提高其业务水平。要使电气试验人员明白,对任何一套保护做试验时,不但要做好各继电器的检验,还要认真做好整组试验。

  (4)查二次接线故障时,要把控制、保护、信号回路原理图和安装接线图结合在一起分析,查找才能少走弯路。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护器应用中的几个问题

1  防人身电击只需装用动作电流为30mA的rcd   国际电工委员会标准IEC4.79(电流通过人体的效应)确定,通过人体的交流50Hz电流不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡,它与人体潮湿程度、接触电压高低无直接关系。因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中,都规定采用动作电流不大于30mA的rcd。据此在医院手术室、浴室等电击危险大的场所都可装用动作电流为30mA的rcd来防人身电击。

回帖成功

经验值 +10