土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带夹层门刚设计(请教)

带夹层门刚设计(请教)

发布于:2015-08-28 16:54:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近手上一个30m跨2*5t的厂房,柱距7.3,mx11,檐口8.9m,坡度10%,吊车5.5m。本来做完了。
但业主要在端部2档加个平台(5.1m),有平台的刚架无吊车。
柱采用等截面500x250x6x14,斜梁2:1分段,H(800~400)x200x6x10+H400x200x6x8。KFZ 400x200x6x8
请教各位,STS 二维设计中KFZ兼平台柱时,如果KFZ和刚架柱呈90°生成的节点图是不是有问题?感觉生成的图很古怪。
(我在柱定义中将KFZ上柱定义为→ 不承担竖向荷载,下柱定义为→↓) 上柱2端均铰接;下柱下端铰接上端刚接,与平台梁也刚接。计算结果倒是没什么问题,都能过。但我在网上看了些资料说:“KFZ的平面内计算长度需要手动修改?”因为KFZ不承担屋面梁荷载采用弹簧板连接,那样按《钢规》附录D 柱上端屋面梁的线刚度和是不是取0,即K1=0?
我比较了按《钢规》手算了KFZ上柱的平面内长度系数,和程序默认-1计算的系数后,发现有些小的出入.我算的2.03,程序算的1.9,而且程序显示计算采用的是《门规》 这是不是正常现象?

我想是不是二维计算的深度达不到要求端部那一榀KFZ和夹层平台柱打搅,所以看了下《STS应用讲解》说要按钢框架分2个标准层,真实建模整体计算。我试了下,发现不能输入吊车荷载,难道要加个节点手动输入?而且KFZ也不能定义与梁的连接形式。也就是说边上一榀斜梁还是得把中间的搬过来,不能计算。

后来又问了个前辈,说先计算钢平台,脱开计算后把荷载手工导入三维门式刚架整体再计算。
已经糊了,有没有哪位做过类似的项目,指点下小弟。


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑郁金香00
    如果有平台部分超过三分之一了,就得按钢框架建模,采用三维建模,如果平台部分很小,可以二维建模。
    2018-07-07 13:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • mengliang2020
    mengliang2020 板凳
    大神级支持
    2018-06-29 15:30:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合楼板小问题~~

本帖最后由 wqwqvvv 于 2015-8-28 11:26 编辑 刚框架结构,楼板采用压型钢板与混凝土组合楼板,1.外墙轻质砌块,在柱的位置板如何外挑?如下图:2.组合楼板外挑长度有限制吗?

回帖成功

经验值 +10