土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?

气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?

发布于:2015-08-28 11:48:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
规范要求:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:
1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。
2 选择阀的动作信号。
3 压力开关的动作信号。
那么,设计图纸上,气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?是不是通过3个输入模块接到报警信号总线上?还是其它?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 克里斯蒂亚刘能

    气灭是相对独立的系统,与消防联动控制器用通信线连接即可。

    2022-11-25 16:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    加三个输入模块也行,加RS485也行
    2015-09-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多