土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 箱变必须是高供高计吗?
原400KVA箱变减容250KVA. 箱变必须是高供高计吗,有没有箱变是高供低计的?

第一次画箱变,求解。

全部回答(6 )

  • co1446094570111

    根据供电部的要求和区域的不同,大于等于160KVA的变压器都是高共高计。

    2023-05-28 12:42:28 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    是不是因为变压器大了,损耗多?所以不要低计。
    2016-09-08 11:30:08 来自 PC 评论 举报