土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈漏电火灾报警系统

浅谈漏电火灾报警系统

发布于:2015-08-28 09:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自2005年10月1日起实施的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)新增了漏电火灾报警系统。新增的内容如下:

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

9.5漏电火灾报警系统 9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。9.5.2.2储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。9.5.2..4 显示系统电源状态。

在条文说明中指出漏电火灾报警系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。其供电要求应按照消防用电的规定执行。

漏电火灾报警系统是一种基于电子计算机技术的数字化监控网络系统,负责监控终端电气故障,实现远传远控和报警显示的功能。

漏电火灾报警系统分为执行硬件系统和软件支持系统两部分。

执行硬件系统包括电气消防数字监控终端、集中报警控制器、中继器、计算机和打印设备等;软件支持系统是支持硬件资源体系合理有效运行的系统,能够与WINDOWS98或WINDOWSXP等兼容。

电气消防数字监控终端是执行硬件系统的功能执行单元,能够在线监控,远程通信和功能执行等功能,是漏电火灾报警系统的核心组件。在系统设计上,每一个监控终端对应一个ROM存储器,记录终端地址、终端电流、电压、漏电电流当前值、故障特征及发生故障历史纪录,维修历史记录等信息。电气消防数字监控终端根据单相和三相回路又分为二线制式电气消防数字监控终端和三相四线制电气消防数字监控终端。二线制式电气消防数字监控终端是漏电火灾报警系统的远端监控单元,执行终端配电故障精确检测、类型识别、译码解码、在线通讯、远程控制等功能,设有I/O输入输出端口,支持RS485协议规则。三相四线制电气消防数字监控终端采用了单片机控制技术,能实时、准确在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电电流达到设定值时,数字监控终端能立刻启动保护程序,发出指令切断(/不切断)供电线路,防患于未然,并发出声光报警。同时与之相连接的计算机监控中心联动报警。专用CPU是三相四线制电气消防数字监控终端的核心组件,实时监控系统软件,切实做到故障的实时有效识别和有效处理。

集中报警控制器是漏电火灾报警系统集中报警控制中心,完成与各个数字监控终端的信息通讯,特征矢量(电流、电压、漏电电流等)的显示,指示地址及远程控制(控制数字监控终端的分、合闸操作)的功能。内置计算机串行通信接口,支持RS485协议规则。

中继器是信号的收发增强单元。只有当数字监控终端相距集中报警控制器超过一定距离时加装中继器。

软件支持系统是基于WINDOWS98/ XP平台,RS485规约和C-BUS总线模式的应用管理软件系统,属于完全开放式系统,与传统火灾报警系统彻底兼容。

漏电火灾报警系统具有10大功能模块设计。

1、故障监控模块功能设计

故障监控元素有过流、短路、过载、过压、欠压、漏电等电气故障。

2、故障报警模块功能设计

包括声、光、语音报警,集中报警和计算机联动报警。

3、远程控制模块功能设计

通过I/O总线接口,实现计算机、集中报警控制器与数字监控终端的通信和控制。控制数字监控终端的分、合闸操作。

4、信息存储模块功能设计

包括存储历史报警记录、历史操作记录和故障类别记录。存储时间至少一年以上。

5、信息查询模块功能设计

对每个数字监控终端当前和历史信息的查询。

6、信息修改模块功能设计

可以修改数字监控终端历史信息和维修信息。

7、兼容模块功能设计

能够与WINDOWS98或WINDOWSXP等兼容,并且与传统的火灾报警系统兼容。

8、权限分级模块功能设计

对于数字监控终端状态信息查询和分、合闸遥控操作的权限分级。

9、扩展模块功能设计

系统接受遵循RS485规约的任意系统或探测器的信息通讯请求,并根据要求作出应答处理。

10、自检模块功能设计

指示系统通信故障类别和地址,并显示维修请求。

下面对于漏电火灾报警系统谈谈个人的看法,不足之处请多加指正。

目前市场上出现的漏电火灾报警系统的产品比较少,而且价格也比较高昂,很多设计同仁都普遍感觉还有很多细节问题还不是很清晰,对于规范的理解和运用还在商榷中,没有达成供识。 就报警信号的类型、联动控制的类型更趋向于消防火灾自动报警系统。依本人个人观点来看漏电火灾报警系统可与消防火灾自动报警系统统一为一个大系统,即在漏电断路器的辅助节点上增加消防自动报警系统输入输出模块,当断路器检测漏电电流达到设定值后,自动发出声光报警信号通知消防控制中心,由消防控制中心远程开断电源。这样一来可以节省了大量资源。大部分生产断路器的厂商原来仅有框架式开关和塑壳开关具备远程通讯和控制功能,而所有的微型断路器均不具备此功能。建议电气设备厂商考虑研发各种类型的带输入输出模块,能自动检测报警的漏电断路器。

对于消防设备生产厂商建议研发各种相应的硬件设备和配套的软件产品,重而实现真正意义上的强弱电结合,构成完善的消防火灾自动报警系统。

对于民用住宅而言建议此类报警和控制功能与带防区的可视防盗对讲系统相结合。此类厂商不妨考虑研究与此相配套的软硬件。

希望行业的所有同仁一起推动建筑电气系统的不断完善与进步。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xy6667934
    xy6667934 沙发
    楼主 辛苦了
    2017-08-21 21:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    楼主分析了一个大而全的系统,感觉构建一个大而全的漏电报警系统很复杂,要实现起来有一定的难度。若是把漏电火灾系统的主要功能进行分解,逐个进行实现,根据建筑的特点进行应用,应该很有可行性。
    2017-04-25 09:57:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨高压架空送电线路采用“疏导”型思想的防雷保护

  电力生产的实际运行经验表明,雷害引起的事故约占总事故的30%以上。在电力系统故障统计中,架空送电线路雷击故障所占比例一直居高不下,成为困扰安全供电的一个普遍难题。 表1是佛山电力系统110 kV及以上线路近年来雷击造成线路绝缘子损坏及重合闸情况统计,从表1可看出,雷击造成线路绝缘子损坏占雷击总次数10%以上,1996年最高达到的57.2%,绝缘子烧伤情况则更为严重,达42.8%~88.4%,说明雷击对线路绝缘子的损坏非常严重,是造成重合闸不成功的主要原因。

回帖成功

经验值 +10