土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 审图专家:水电暖专业设计要点集合

审图专家:水电暖专业设计要点集合

发布于:2015-08-28 09:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、电气专业:
1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。
2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。
3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。
4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。
5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。
6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。
7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。


二、给排水专业
1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。
2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。
3.审核冷热水、消防和排水系统管道的管径、坡度、管道走向、检查口(井)布局是否合理、标高是否正确、与其他管线的安装位置及标高、穿结构的与结构规范是否有矛盾冲突,整体管线布局是否经济合理,设备材料的性能和品质、水平与垂直间距是否符合规范要求。
4.审核管道井、水表阀门井、窨井、化粪池等位置、尺寸、数量是否合理、隐蔽和美观,是否便于操作、维护。
5.审核水池、水泵房位置合理性,冷热水供水方式的选择、容量配置、水泵等设备选型、材料选用、机房布局是否符合经济合理、先进适用的原则,设备材料的性能和品质必须符合楼盘的定位要求。
6.审核建筑外立面上的雨水管设置的数量、位置是否合理,审查空调冷凝水排放管位置、数量的设置是否与空调机位、空调孔的位置有冲突;审核卫生间、厨房、游泳池等给排水管布置的合理性(卫生间、厨房的排水立管和支管不能挡窗户)。
7.审核地下室车库内排水沟(井)位置合理性,给排水系统的各种设备、管道、消防喷头、消火栓等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否有冲突和避让措施,车库的净高度以及转弯半径是否满足规范要求以及使用的舒适性;进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图,人防给排水系统是否符合要求。


三、暖通空调专业
1.审核暖通空调施工图是否满足规范、强制性条文要求,与其它专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况。图纸表达是否清晰、完整、正确;检查系统图、平面图、大样图的表达内容是否一致。
2.审核暖通空调设计参数和空调系统选择是否合理;审核供暖计量方式是否符合当地主管部门要求、空调计量划分是否合理。
3.审核暖通空调系统的容量配置、设备选型、材料选用、机房及管线布局是否符合经济合理、先进适用的原则,设备材料的性能和品质必须符合项目的定位要求。
4.审核各种设备进入设备机房的运输通道是否畅通,设备、管道和阀门布局是否合理。
5.对于采用风冷热泵或有冷却塔的空调系统,应审核室外空调设备的安装位置是否适当,应避免因空调设备的安装对建筑立面、运行噪音对周边环境产生不良影响。
6.审核吊顶内暗装的风机盘管、空调箱、风机箱、风口、风阀和空调管线的安装位置及标高是否满足室内装修吊顶的要求。
7.审核暖通空调风道井、管道井的的尺寸是否合适,检修门的选材、位置和朝向是否合理。
8.审核住宅建筑的空调室外机平台尺寸是否合适,安装位置是否影响外立面效果,冷媒管道和冷凝水管安装是否便利。
9.审核地下室车库内暖通空调和防排烟系统的各种设备、管道、风管、风阀、风口等设施的安装位置及标高与其它专业的安装是否有冲突和避让措施,车库的净高度是否满足规范要求;地下室进、出风口是否满足室外美观要求,人防通风系统是否符合要求。


全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • z3363888
    z3363888 沙发
    多谢楼主分享
    2015-12-14 10:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428336782298
    谢谢楼主的资料
    2015-12-08 16:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 电暖专业设计要点集合
    审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有
  • 二次机电设计深度要点-电暖(初稿)
    机电的二次设计是一次设计内容的延伸,深化、完善一套二次机电图纸,是对原一次机电施工图和后期精装修设计图纸进行综合协调、配合、修改及精细优化。提供所有精装区的二次机电系统设计,图纸的深度应达到满足现场施
  • 90套园林景观花坛花钵设计CAD图合集
    本资料包为精选的90套园林景观花坛花钵设计图纸,其中包含中心花坛、花钵设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观花坛花钵设计的同学参考学习画法和设计。
  • 空调暖通专业审图要点
    暖通专业审图要点,空调暖通专业审图要点
  • PCR实验室位于门诊楼三楼,本项目为改造项目,设计内容包含:装饰施工图改造设计,给排水管道设计(灭火器利旧),该设计包括以上区域的空调风系统、水系统、通风系统、设备选型等系统的设计。、动力配电系统;、
  • 电暖安装组织设计方案
    本资料为水电暖安装方案,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 25套园林景观集水地沟设计CAD图合集
    本资料包为精选的25套园林景观集水地沟设计图纸,其中包含雨水井、排水井设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观集水地沟设计的同学参考学习画法和设计。
  • 电暖造价工程量计算方法及要点
    针对建筑水电暖造价工程量算法及相关要点方法汇总,适用初学者快速了解、学习造价工程
  • 内容简介 水电暖安装包工协议,WORD格式。 甲方由于工程进展需要,拟将 的水电安装工程以包工、包工具,不包料的形式委托乙方承包施工,经双方友好协商,一致达成协议如下: 一、乙方工作内容:
  • 某康复医院电暖施工图
    本资料为某康复医院水电暖施工图,图纸包括电气、给排水、暖通等,内容丰富,可供参考下载。
  • 某手术室电暖施工图
    本图纸: 某手术室水电暖施工图,内容包括: 手术室电气,手术室给排水,手术室暖通, 等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某小区一幢多层图纸(整套)本套图纸为某小区的一幢多层建筑的施工图纸,包含建筑、结构、暖通、给排水等图纸,欢迎下载参考!用,可编辑。...
  • 体育馆(建筑、结构、电暖
    本工程是安阳市会展体育中心,总建筑面积38353.67平方米,地下建筑面积1550.0平方米,地下一层地上三层,共有5238座位,结构类型,地下室主体为框架剪力墙结构,屋面为钢结构屋面,局部屋面是混凝
  • 关于电气设计审图要点
    电气设计的审图要点,大家看看吧,很不错的,希望对大家能够有所帮助
  • 方家栏电暖设计与施工方案
    本资料为方家栏水电暖设计与施工方案,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 消防设计案例分册电暖设计施工
    建设工程消防设计是工程建设中的重要环节,消防设计按规合理不仅影响建 设工程的投资效益和质量安全,关系到人民生命财产的安全保障,更对城市建设、 更新、发展有着重大影响。
  • 江苏省给排水专业审图要点:消火栓给水系统设计、建筑灭火器配置设计、审查中“尺度掌握”。
  • 2018施工节点集合系列-地面
    齐全的施工节点集合系列-地面(DWG格式),适合施工图纸深化,学习了解施工工艺与。
  • 施工节点集合系列-玻璃CAD
    齐全的施工节点集合系列-玻璃(DWG格式),适合施工图纸深化,学习了解施工工艺。

阅读下一篇

上海中环国际酒店中央空调水系统节能改造潜力分析

1.背景介绍上海中环国际酒店由上海中环投资开发(集团)有限公司投资,是按五星标准建造的集住宿餐饮、商务会议为主的涉外高级酒店。酒店位于上海真如板块,占地2.9万平方米,拥有包含118间高级套房在内的两百多个房间、会议厅、商务中心等。其采用风机盘管作为制冷、供暖末端。基于提高房间舒适性、节约能源开支等考虑,中环国际酒店管理方一直对采用丹佛斯AB-QM(动态压差平衡型电动调节阀)对中央空调水系统节能改造持积极态度,但在未看到成效之前,管理方希望有更多数据证明进行节能改造的可行性。解决办法是为酒店其中的一个房间更换风机盘管电动二通阀, 并使用专业的水力分析仪器CCR2进行运行记录与分析,得出酒店中央空调水系统的节能潜力。

回帖成功