土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 浅析变压器中性点不接地的优缺点

浅析变压器中性点不接地的优缺点

发布于:2015-08-27 18:14:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、变压器中性点不接地运行的优点


  (-)供电可靠性较高

  当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。

  (二)对通信和信号系统的干扰小

  当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。




  二、变压器中点不接地的缺点

  (-)绝缘水平要求高


  单相接地时,非故障相对地电压升高√3倍.所以,在这种电网中的设备绝缘水平高和费用大。



  (二)存在弧光接地过电压的危险




  单相接地电流不大时,电流流过零值时的电弧将自行熄灭,故障消失;单相接地电流大于30安时,产生稳定电弧,将形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安小于30安时,有可能产生一种不稳定的间歇性电弧,随之将出现弧光过电压,幅值可达2.5至3倍相电压,足以危及整个电网的绝缘。在变压器的中性点装设消弧线圈形成的电感电流与电容电流相补偿,将使接地电流限止,甚至近于零,从而消除了接地处的电弧以及由它产生和危害。



  (三)接地继电保护的选择困难


因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难.

  (四)断线可能引起谐振过电压

  导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘闪络等现象。

  (五)电磁式电压互感器的谐振过电压

  由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式电压互感器的高压保险丝频繁熔断,或造成互感器本身的烧毁。限制和消除铁磁谐振过电压的措施:



  1.选用励磁特性较好的电压互感器或改用电容式互感器。

  2.在电磁式电压互感器的开口三角形绕组中加装阻尼电阻,可消除各种谐振现象.

  3.在母线上加装一定的对地电容,使Xc0≤0.01XT,谐板就不能发生。

  4.采用临时的倒闸措施,如投入消弧线圈,将变压器中性点临时接地以及投入事先规定的些某线路或设备等。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    一般配网的10KV系统就是中性点不接地系统。
    2015-08-29 14:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    中性点不接地对电子设备损坏几率较高
    2015-08-29 10:48:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气防雷防静电安全要求

  雷电和静电有很多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。  一、防雷安全要求雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵进波,按外形分为线形、片形和球形三种。  1.雷电的危害雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。  (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的尽缘,造成大面积停电。

回帖成功

经验值 +10