土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教低温库能不能改成高温库

请教低温库能不能改成高温库

发布于:2015-08-27 18:46:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位制冷界的大侠,有四间冷冻库房,冷冻库温度在-18摄氏度。现在想把一间冷冻库改为保鲜库房,库温在0到5摄氏度。机组为比泽尔的并联机组,各个库房都有温控器电磁阀。能不能在这原有的基础上改变。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yzm038
    yzm038 沙发
    一般来说,高温库和低温库合用制冷系统时,高温库带蒸发压力调节阀,低温库带止回阀
    2015-08-31 12:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-31 09:35 编辑

    四间冷冻库房,冷冻库温度在-18摄氏度。现在想把一间冷冻库改为保鲜库房,库温在0到5摄氏度。机组为比泽尔的并联机组,各个库房都有温控器电磁阀。

    用最少的代价最方便的方法来分析:

    方法一:
    用中间继电器控制三套低温库电磁阀和一套高温库电磁阀,
    高温库电磁阀开启,低温库电磁阀关闭,
    此方法适用于高温库负荷小,工作运行时间短,
    对低温库影响小.

    方法二:
    大幅减小阀口的开启度,或串加一截门控制流量,
    或遮挡部分蒸发器,或减少风机数量,或给冷风机做一单间,减少换热量
    使其高温库低压始终处于较低的低压压力,
    高温库的工作运行不会引起低压压力的大幅变化
    2015-08-31 08:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式冷水机组结构剖析图分析

目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助!/ b. v- J4 w7 P) i6 @+ [