制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助!/ b. v- J4 w7 P) i6 @+ [
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yzm038
沙发
一般来说,高温库和低温库合用制冷系统时,高温库带蒸发压力调节阀,低温库带止回阀
2015-08-31 12:30:31
赞同0
-
游荡四方
板凳
本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-31 09:35 编辑
2015-08-31 08:03:31
赞同0
加载更多回复 举报
四间冷冻库房,冷冻库温度在-18摄氏度。现在想把一间冷冻库改为保鲜库房,库温在0到5摄氏度。机组为比泽尔的并联机组,各个库房都有温控器电磁阀。
用最少的代价最方便的方法来分析:
方法一:
用中间继电器控制三套低温库电磁阀和一套高温库电磁阀,
高温库电磁阀开启,低温库电磁阀关闭,
此方法适用于高温库负荷小,工作运行时间短,
对低温库影响小.
方法二:
大幅减小阀口的开启度,或串加一截门控制流量,
或遮挡部分蒸发器,或减少风机数量,或给冷风机做一单间,减少换热量
使其高温库低压始终处于较低的低压压力,
高温库的工作运行不会引起低压压力的大幅变化
回复 举报