土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新的汽车库防火规范下排烟量问题

新的汽车库防火规范下排烟量问题

发布于:2015-08-27 16:39:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按新的汽车库防火规范排烟量按层高满足最小排烟量,那岂不是不过防火分区大小所有分区风机大小都一样了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuoxs
    zhuoxs 沙发
    同问啊 那排风还是按照以前的换气次数法来吗 是不是超过3m的按换气次数法来 还是按照3m的算呢 如果按照实际层高来算 ,可能出现排风量比排烟量大的情况,
    2017-03-13 11:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    规范既然那么规定了也确实没办法,毕竟人家审图的按规范了,别说1500和2000了,正好碰上个300的还得机械排烟的车库,这排烟量也得做到3万以上,无奈啊
    2015-12-22 10:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SOS,房间排风的问题?

有一栋楼,20个房间,每个房间面积10平方,高度3米。现在想要通过风管对房间进行排风,换气次数定为3次/小时。风管最长23米,3个弯头。请问各位大侠,1.风机该怎么选型? 2.风机的风压该如何计算?本人对通风排烟方面是个菜鸟,还望各位大侠多多指教!

回帖成功

经验值 +10