土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 对冷冻回水管上比例调节阀进行调节

对冷冻回水管上比例调节阀进行调节

发布于:2015-08-27 16:26:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  技术应用在冷热循环系统中分别对台冷水机组、台冷冻水泵、台冷却水泵、座冷却塔风机、台热交换器等及其管道上的设备进行了自动控制与监视,其控制原理是根据中央空调的工艺需要而采集数据进行集中管理、优化控制;空调通风系统是对台组合空调器通过采集各种参数对其送回风机进行变风量调节,对冷冻回水管上比例调节阀进行调节等。当以上设备各控制点的命令优先级为(无)时,楼控系统将对其实行自动控制,但有时对单点的命令控制也可利用人工控制来替代楼宇系统指令,即将控制点的命令优先级变为人工控制。冷热源机组设备监控系统冷冻站系统控制设备由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔组成,自动控制主要目的是协调设备之间的连锁控制关系进行自动启停,同时根据供回水温度、流量、压力等参数计算系统冷量,控制机组运行以达到节能目的。冷冻水系统设备连锁在启动或停止过程中,冷水机组与相应的冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等进行电气连锁,只有当所有附属设备及附件都正常运行工作之后,冷水机组才启动;而停车时的顺序则相反,冷水机组优先停车启停顺序。在冷水机组冷冻水和冷却水接管上设有电动蝶阀,以使冷水机组与水泵的运行能一一对应进行,该电动蝶阀也参加上述连锁。整个连锁启动程序为:水泵―电动蝶阀―冷水机组;停车时连锁程序相反。压差控制在冷冻水供、回水总管之间设置压差控制装置,由旁通电动两通阀及压差控制器组成,旁通阀接于分水器、集水器之间,对于阀的稳定工作及维护管理较为有利。当服务区域内所需冷量或热量减少时,末端空调机组空调水比例积分调节阀自动关小,导致集、分水器间压差增大,当压差超过设定值,旁通阀自动开启以平衡压力,当压差恢复正常,旁通阀自动关闭。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    谢谢分享 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-09 17:00:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析空调冷热源配置的重要性

  空调用冷冻机房热交换器房和水泵房设在地下层,冷却塔位于裙房层屋顶。空调冷热源配置酒店夏季空调总冷负荷选用三台离心冷水机组,每台机组制冷量为装机功率为制冷工质为冷水供回水温度为冷却水供回水温度为犯与三台冷水机组配套,选用三台口开式冷却塔,四台冷水泵和四台冷却水泵三用一酒店冬季外区空调热源,选用三台空调热水泵(两用一备)冬季内区空调冷源则考虑由免费冷源提供,由冷却塔供给低温冷却水,经板式水一水换热器,向系统供给二次冷水,配套水泵仍沿用夏季空调用冷却水泵与冷水泵。空调冷热源配置情况见图空调水系统空调永系统采用四管制,冷热水系统分开,分别采用一次泵系统,除客房部分采用同程系统外,基余部分均采用异程系统。内区则仍由冷水机组提供冷源,由于整个水系统采用四管制,故对特殊需要的外区,仍可由冷水机组供给的冷水制冷。免费冷源方案酒店裙房内区主要为多功能厅餐厅和会议室等功能用房,冬季也需供冷,考虑到已有的冷却塔资源,内区供冷采取由冷水机组和由板式水一水换热器及冷却塔组合的免费冷源方案当冷却塔提供的冷却水温度低于时,经板式水一水换热器的冷水作冷源使用,满足冬季内区空调制冷需要。其优点是减少开启冷水机组运行的时间,节省了耗电量。系统承压酒店主要制冷(换热)设备均位于地下二层,距离酒店最高点约所选冷水泵扬程为热水泵扬程为若系统冷热水直接送至酒店最高处,则位于地下层的制冷设备之承压达到这样设备承压须考虑大于可,地面上部空调设备承压也须大于从而加大了项目投资。

回帖成功

经验值 +10