求助:关于电流互感器内径高度问题
求助:关于电流互感器内径高度问题
关于电流互感器内径高度问题,能否根据上一级装置的的额定电流值,就能判断出互感器内径高度,或者说有没有一个常用的区间值
发布于
2015-08-27 16:20:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
互感器人生
根据穿排方式,母排规格大小或电缆规格大小选择合适的孔径。
2016-06-20 12:03:20
来自 PC
评论
举报
xfzengjx0016
首先根据上一级的额定电流值来确定使用什么规格的母排,然后确定母排的根数。确定后计算出多根母排的叠高,最后根据母排的长边和叠高来最终确定互感器的窗孔尺寸选取互感器。