土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于使用固定柜的范围不大清楚

关于使用固定柜的范围不大清楚

发布于:2015-08-27 14:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内变配电房:很久以前听说800以下变压器可以采用固定柜;最近听一个设计人员说四川的室内变配电房都不允许采用固定柜了;不知道哪一个是对的。你们设计时哪种情况用固定柜,不考虑预装箱变。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tbhd007
    tbhd007 沙发
    固定柜可以用,只是如果用固定断路器安装时得加隔离开关,若是采用抽屉的断路器就没事!
    2015-08-28 09:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • 紫魂
    紫魂 板凳
    GGD柜,现在设计院一般是采用GCS柜
    2015-08-27 19:58:27

    回复 举报
    赞同0