土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎么判断水源热泵机组制热时高压报警原因

怎么判断水源热泵机组制热时高压报警原因

发布于:2015-08-26 22:29:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位:
我单位使用水源热泵机组常年制热,机组有3台双螺杆压缩机,对应3个管壳式冷凝器,3台压机经常出现高压报警,机组进出水温差5度,判断是冷凝器水流量小或者是冷凝器脏堵。请帮忙分析。如何判断到底是脏堵还是水量少?这两种情况,在机组上表现有什么不同,都有什么表征能够看出来,谢谢大家。
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    出水温度是多少?

    是否补加或更换过制冷剂?

    何种制冷剂?

    高压设置点为多少?
    2015-08-27 06:51:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么使用钢板冷却塔

请查看附件

回帖成功

经验值 +10