土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 关于平原地区城市雨水排水系统规划的思考

关于平原地区城市雨水排水系统规划的思考

发布于:2015-08-26 20:27:26 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
关于平原地区城市雨水排水系统规划的思考

一 目前我国城市排水的现状问题及分析
  1 机构缺乏,制度不全,保障不力,政府重视不足且管理混乱。
  2 几乎是所有的城市规划均没有排水规划课目,严重影响后续排水工作的开展及排水效果
  3 项目及施工图审查不严,技术措施保障不力,设计深度不够
  除了上述原因外,还有其他方面的因素;导致了大多数地区城市尤其是平原地区城市无法应对稍大一点的洪涝灾害。以今年北京的特大暴雨为例,仅一个暴雨就死去77人,而且46人是因溺水而死,太令人惋惜了。究其原因,排水不畅是根源。我国目前地面有高速公路,地上有轻轨高架,为什么我们的地下就修不出高速排水道呢?按造价而言,后者应远低于前者。本文仅从技术措施方面提出城市雨水的排除办法,以供参考。
  
二 城市雨水排水的系统组成
  城市排水应严格按雨污分流的原则按各自的系统排除,目前一般城市的污水系统还基本能满足排放要求,主要是雨水排放及应急通道严重缺乏(因为这套系统不太常用,多数地方认为是浪费)。在污水,雨水排放这两套系统的设计中,应以雨水排放系统为重点,因为雨水排除系统良好,在极端暴雨的时候可以弥补污水系统的不足(在污水系统排放不赢的极端情况下,如果雨水系统通畅,污水会自动进入雨水系统排除而不会泛滥成灾害,而雨水如排不出去则会出现灾害甚至危及人身安全)。
  雨水系统应管沟渠道的顺序组成一个系统。
  管道部分一般归属具体的单位,小区等自行负责;而后三者目前是归属政府相关职能部门管理,是本文的重点探讨问题。
  ⑴ 管道: 一般情况下,一个单位,一个小区,一个地块区域内的排水宜以管道形式排出,就近进入排水沟(也可就近越级进入渠、道),管道的大小标高及布置应按设计部门的要求施工。如一个单位的区域面积太大,也可设置区域内排水沟,再与域外(市政)排水沟相通。设计单位应有该区域最大降雨量,最大排水量,极端情况的排水时长等设计参数及计算书。对排水管出口低于域外排水沟的盆式洼地等个别情况,应将排水管道延伸至符合标高要求的排水沟,具体措施在后面排水沟中详述。
  ⑵排水沟:排水沟是承担相应区域排水任务的主要支管,其宽度,深度应以相应区域的最大排水量来确定,一般以2-4宽米为宜,排水沟应尽量做成明沟,在条件不允许时也可做成暗沟,做成暗沟时,每隔一定长度应设置清理检查检修口。且尺寸必须满足最大排水量的要求。排水沟的引出起点应以所在区域的最低点引出。对不满足标高要求的城市低洼位置(即上述⑴提及的盆式洼地),应以其海拔最低点独立引出,越级排入河道。当上述条件都不能满足时应按下述办法解决①当洼地区域面积不大时,采用动力排水②区域面积太大,动力排水不能解决时,应引入当地应急排水通道(在第四条中讲述)。对于暗沟,也可以采用大型管道代替。一条排水沟承担的排水区域面积不宜大于1平方公里。
  (3)排水渠 排水沟达到一定数量后应设置排水渠,其宽度和深度应以相应区域的最大排水量来确定,一般以3-6宽米为宜。排水渠承担的排水区域面积不宜大于10平方公里。
  (4)河 道 是排水系统的最后出口处,其位置应该是排水系统的最低点,当其最低点不能满足排水沟、渠的排水要求时应将排水沟渠延伸至满足要求的河道位置;对有盆式低洼地,下凹式立交桥的城市应设置应急排水通道,应急通道伸入相邻地区的低海拔位置。对河床高于城市大部分面积的地方,更应该修筑这样的通道。该通道的大小应由当地专家部门评审通过,该通道应与光纤通讯设施一样立法保护。应急河道是本文的重点探讨对象,因为它是全系统中最关键的部分,是系统排水通畅与否的根本原因。
  应急排水通道一般只承担一个城市的低洼位置排水的专用河道,该河道应与其它水系独立,其关键点在于河道水位应远低于其它水系,且独立延伸至其它区域的低海拔处。一个城市这样的排水通道越多,排水也就越流畅。城市规划,排水先行,修筑几条这样的排水通道,对一个城市来说应该不是什么大工程,更不存在技术问题。如果一个城市的所有排水管沟都能按应急河道的标准建设,也就不会存在水灾问题了。
  
三 排水系统各组成部分的布置
  1 管道部分 应按设计施工图布置
2 排水沟(管)宜以“井”字形布置或阶梯状布置
  3 排水渠宜以环状或“田”形布置
  在管沟渠道这四个顺序中,应特别注意各环节的标高和坡度,标高和坡度是重力排水的保障。在该系统的布置中,顺序应按道、渠、沟、管的顺序倒过来执行,并保证落差。一个区块的河道,沟渠排水是我们城市规划的重点内容之一。极端洪涝灾害下,重力排水才是最快解决问题的有效办法。然而我们现在很多城市大修堤坝拦水蓄水,人为抬高河道水位而又无应急排水河道,为排水工作也增加了难度。
  当然,这套系统对干旱少雨的平原地区比较适用,对水系发达的南方城市和山区城市不太适用,也没必要修筑这么多的沟渠,雨水可以就近排入河道。那么在少雨的地区这样设置,是否显得浪费,而且还会出现沟渠四季无水流的问题而带来其他弊病,如果一个人、一个地区的安全防范意识很高,如果城市管理得当,这套排水系统就不是浪费。
  其实排水问题不是什么尖端技术,排水效果的好坏并不完全取决于技术设备的先进与否;而主要取决于人的思想观念,排水系统规划的合理性和设计的科学性。
这个家伙什么也没有留下。。。

农田土整

返回版块

5.03 万条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题

浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。  一、室外消火栓数量的确定  《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-151/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15m-40m范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时则需要适当增设“额外”的室外消火栓。

回帖成功

经验值 +10