1: 有16台电热水器.每台3KW,是二相220V.共计48KW.

2: 须要配电配开关.采用三相380V供电.计算电流.选用开关大小.

3: 如果按220V供电.是否按下面计算?

48KW / 220V = 218A
218A * 1.25(安全电流) = 272 A (为选用开关大小)

4: 如果按380V供电,是否按下面计算? 16台电热水器采用380V三相平衡配电.

48KW / 380V / 1.74 = 73A
73A * 1.25(安全电流) = 91 A (为选用开关大小)

5: 每台的分路开关 3KW / 220V = 14 * 1.25 = 17 A(分路开关)

6: 请问上面计算方法对吗?

7: 如果不对请指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lusihua
    lusihua 沙发
    请问以下是引用kb126在2004-12-10 09:58:50发表的内容:

    在计算总电流时应考虑需用系数,一般情况下16台不会同时用的,可以去看看配电设计手册[/quote

    配电设计手册的标准号是多少!!!
    2004-12-13 07:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • lusihua
    lusihua 板凳
    请问以下是引用kb126在2004-12-10 09:58:50发表的内容:

    在计算总电流时应考虑需用系数,一般情况下16台不会同时用的,可以去看看配电设计手册[/quote

    配电设计手册的标准号是多少!!!
    2004-12-13 07:57:13

    回复 举报
    赞同0