土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于檩条中的拉条的设置问题

关于檩条中的拉条的设置问题

发布于:2015-08-26 17:10:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(1)在什么时候需要设置双层拉条,拉条的设置是为了抵抗翼缘的受压。当有风吸力时需要考虑双层拉条,但是有没有一个范围,蔽日风吸力达到多少的时候?或者说只要稳定性计算通过,有风吸力也可以不用在下翼缘设置拉条?
(2)另外,在用TST计算檩条的时候,结果文件中有一项为檩条能承受的最大的轴向力的设计值,需要考虑吗?有时候为0,这个是怎么考虑的?
(3)撑杆也是设置在1/3的檩条高度处吗?
(4)采用双层拉条的话,撑杆、斜拉条也都是双层的吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1564116132167
    拉条具体怎样表示,数字表示的意思
    2019-07-26 13:09:26

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 奋斗的大白
    看计算能不能满足要求,风吸力下能满足,就不用设置下拉条。
    双不双层主要是看你计算的时候,怎么考虑。
    2015-08-29 09:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁可以做折梁吗?

四层刚框架,因平面有凹进,框梁做如下折梁合适吗?话说规范没有给受扭的计算~~~怎么考虑受扭?

回帖成功

经验值 +10