土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位高手:何保证带负荷测试的负荷电流够大?

各位高手:何保证带负荷测试的负荷电流够大?

发布于:2007-10-28 23:09:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
目前,我们所施工的110KV变电站在启动前碰到一个难题,就是:没有足够容量的负荷电流来进行测试工作!为一般情况下110KV变电站的无功补偿容量为主变容量(40000--63000左右)20%,初次启动时将全部电容投入,依据此电流来进行带负荷检测.但是在对侧220KV站的110KV间隔CT到1200/5A时,此电流就无法保证对侧间隔能够准确地测量到差动电流.请问各位高手有没有好的经验可以借鉴一下!