求助!变频器莫名报过流停机

发布于:2015-08-26 13:34:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
公司洁净空调机组,风机为ABB45KW电机,变频器也是ABB的,风机运行在45HZ时出现过流停机,复位后可重新起动,有时运行2到3小时,也有运行7-8小时,又会出现过流停机,低于45hz可长时运行,检查电机及线路阻值正常,更换一台西门子变频器后出现同样故障现象,电机空载可在45HZ长时运行,电机用电桥测阻值平衡无对地,电缆也更换新的,风机轴承盘动正常,现在带载运行起到一会就报过流停机,不知什么原因,该如何检测处理,希望各位老师给点建议,谢谢!急急急!
  • sjashj
    sjashj 沙发
    有可能是45Hz的时候正好是风机共振频率,造成风机阻力变大,你可以在变频器上设置跳过该频率运行!
    2015-11-05 12:18:05