混凝土结构
\
求助,设计少算了根桩
求助,设计少算了根桩
17层高层,预制桩基础,单桩承载力1200,荷载4450,应该是四桩承台,结果当时不知道怎么想的做了三桩承台,现在已经封顶了,有什么解决办法。桩基础有没有安全储备,有的话大概是多少,现在这种情况会不会有隐患,求各位同仁解答
发布于
2015-08-25 17:09:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
baobao0608
问题不大的,你可以按复合桩基算下,考虑承台底土的承载力的贡献。
2015-09-10 21:03:10
来自 PC
评论
举报
中村俊辅
看完了评论,感觉大家说的也在理,在施工质量有保障的前提下,可能只能靠安全储备了
2015-09-10 09:30:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
nihaowangzeyu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
-
baobao0608
问题不大的,你可以按复合桩基算下,考虑承台底土的承载力的贡献。
2015-09-10 21:03:10
来自 PC
评论
举报
-
中村俊辅
看完了评论,感觉大家说的也在理,在施工质量有保障的前提下,可能只能靠安全储备了
2015-09-10 09:30:10
来自 PC
评论
举报
加载更多