  热泵系统是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置,该系统可以把不能直接利用的低位热能转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能的目的。
  热泵系统必须具有低温热源(或称低位热源)和高温热源(或称高位热源)。被热泵吸收热量的物体一般称为热泵的低位热源。所谓低位热源,主要指无价值、不能直接应用的热源。如:取之不尽的贮存在周围空气、水、大地之中的热能;生活中所排出的废热,排水与排气中的废热;生产的排除物(水或者空气)中的热能等。
  地下水是热泵系统中最常见的低位热源之一。利用地下水作为热泵的低温热源早在20世纪30年代就已开始使用,以地下水为源的热泵系统称为地下水源热泵系统。在选用地下水作为热泵的低温热源时,还应注意以下几点:
  我国地下水分布的不均匀性
  由于我国地形、降水分布的地域差异性,使我国地下水资源具有南方丰富、北方贫乏的特征。我国地下水分布的不均匀性,为普遍地推广与应用地下水源热泵带来地域的局限性。
  含水层的渗透性
  利用地下水源热泵应选择在地下水含水层为砂岩与中粗砂地域,避免在中细区域设立。
  地下水的温度
  地下水的温度是地下水源热泵系统设计中的主要参数,关系到地下水流量的确定、换热设备的选择以及系统的优化设计。因此,在设计之前,必须通过地下水水文地质勘察(如钻探)准确了解到地下水的水温,作为设计依据。一般冬季不宜低于10摄氏度。夏季不宜高于30摄氏度。
  地下水的水质
  地下水水质差将会降低地下水源热泵系统的运行寿命、增加其维修费用、引起地下水回灌造成含水层堵塞等问题。
  我国地下水超采现象严重,已引起一些地质灾害问题。我国由于地下水超采引发的地址灾害问题越来越严重,因此,在推广和应用地下水源热泵时,首要任务就是保护地下水资源。
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰蓄冷地源热泵中央空调设计及经济分析

摘要: 为了充分利用地源热泵的节能特性与蓄冷技术的“移峰填谷”和降低运行成本特性,以上海浦东某商厦为对象,设计了1套制冷量达1997kW的冰蓄冷式地源热泵中央空调,并对其与常规空调的初投资、运行费用进行了对比分析。结果表明采用该系统可达到“移峰填谷”的目的;初投资比常规空调增加了,但初投资的回收年限较短;运行费用比常规空调系统低,可给用户带来可观的经济收益。   0 引言  进入21世纪以来,全球气候变暖的问题变得越来越严重,冰JII融化、海平面上升、湖泊消失等问题日显突出。为应对气候变化,世界各国纷纷采取措施,节能、低碳已成为当今社会的一大主题。我国也展开了一系列节能减排的措施,热泵技术就是其中一项有利措施。截止~2009年年底,全国地源热泵应用面积1.39亿m2,并且正以较快的速度发展。低运行费用和稳定的工作效率使得地源热泵技术快速发展,但是地源热泵的初投资一般较高,很多情况下,静态增量投资回收期高达10年甚至更高。为了降低地源热泵的投资回收期,可以考虑在地源热泵系统中增加蓄能装置,将地源热泵技术与蓄能技术相结合。