土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用

水环热泵在夏热冬暖地区住宅建筑的应用

发布于:2015-08-25 16:29:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  O 引言
  水环热泵具有回收建筑内部余热的作用,一般用在体型较大的建筑,冬季可以从核心区吸热来对周边区供暖,以节约能源。有文献认为:“水环热泵适应于适中气候,冬季不太冷又需要供暖的地区”,“南方一些城市不宜选用水环热泵空调系统”。但是,近些年来水环热泵也开始在南方地区应用,本文针对夏热冬暖地区的住宅建筑,探讨水环热泵的适用性。
  1 水环热泵系统的气候适应性
  水环热泵空调系统一般由室内水源热泵机组、水循环环路、辅助设备(冷却塔、加热设备、蓄热装置等)、新风与排风系统组成。它是以一个循环水环路作为加热源和排热源,通过开停冷却塔和加热设备来控制水环路温度在一定范围内,能够实现同时供冷供热。水环热泵节能的前提是建筑内部要同时存在需冷量和需热量。
  夏热冬暖地区是指累年最热月平均温度为25~29℃,累年最冷月平均温度大于l0℃,累年日平均
  温度大于等于25℃的天数为100-200 d的地区,属于亚热带海洋性湿润季风气候。该地区气候特征主要是闷热潮湿,而且夏热时间比较长,大部分地区从5月上旬到10月中旬近半年时间温度超过25℃,相对湿度在6O%以上。
  根据夏热冬暖地区气候特点,其全年空调运行时间比较长,另外炎热的天气使人们对生活热水的需求量也增大,因此,在住宅建筑中设置水环热泵系统回收空调冷凝热来制取生活热水,能够实现同时供冷和供生活热水,提高能源综合利用效率。在冬季,夏热冬暖地区室外平均气温也有十几度,不需要供暖,冬季只要考虑供应生活热水,这时候采用空气源热泵作为辅助热源来加热也能获得较高的能效。
  2 住宅水环热泵系统形式
  根据热水供应方式的不同,住宅建筑水环热泵系统的形式有以下几种。
  2.1 户式中央空调机组+家用热泵热水器
  该系统在每户设置1台户式中央空调机组和1台热泵热水器,空调机组室内侧设置双管式水系统,连接到每个房间的风机盘管。每户空调机组的冷凝器侧和热泵热水器的蒸发器侧连接到循环水环路,空调机组运行时向循环水环路排热,而热泵热水器从循环水环路吸热。当排热量大于吸热量,使循环水环路温度高于设定值时,可开启冷却塔散热。在过渡季节或冬季,当排热量小于吸热量使循环水环路温度低于设定值时,可通过加热设备对循环水进行加热。为了提高设备的能效,辅助加热设备可选用空气源热泵(见图1)。
51141510598.jpg




51141510598.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析地源热泵地下埋管形式及计算

0引言    地下埋管换热器是地源热泵系统的关键组成部分,其选择的形式是否合理,设计的是否正确,关系到整个地源热泵系统能否满足要求和正常使用,本文就这方面的有关问题作些讨论,供同行们参考。    1地源热泵地下埋管形式    目前地源热泵地下埋管换热器主要有两种形式,即水平埋管和垂直埋管。    1.1水平埋管    水平埋管主要有单沟单管、单沟双管、单沟二层双管、单沟二层四管、单沟二层六管等形式[1],由于多层埋管的下层管处于一个较稳定的温度场,换热效率好于单层,而且占地面积较少,因此应用多层管的较多。近年来国外又新开发了两种水平埋管形式,一种是扁平曲线状管,另一种是螺旋状管。它们的优点是使地沟长度缩短,而可埋设的管子长度增加。管路的埋设视岩土情况,可采取挖沟或大面积开挖方法。按文献[1]介绍,单层管最佳深度0.8~1.0m,双层管1.2~1.9m,但无论任何情况均应埋在当地冰冻线以下。由于水平管埋深较浅,其埋管换热器性能不如垂直埋管,而且施工时,占用场地大,在实际使用中,往往是单层与多层互相搭配;螺旋管优于直管,但不易施工。由于浅埋水平管受地面温度影响大,地下岩土冬夏热平衡好,因此适用于单季使用的情况(如欧洲只用于冬季供暖和生活热水供应),对冬夏冷暖联供系统使用者很少。

回帖成功