各位注意到建规8.4.2.1条的问题吗
各位注意到建规8.4.2.1条的问题吗
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个
且
室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状。。。
本人觉得这里的“且”字是否为笔误?应改为“或”
参考GB50974-2014,8.1.5.1条对照理解,觉得更能印证本人的看法。
发布于
2015-08-25 16:15:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
哈哈哈尼
非常感谢楼主分享!!!!!
2015-08-28 19:24:28
来自 PC
评论
举报
真仙
本帖最后由 真仙 于 2015-8-28 10:07 编辑
按《消防给水及消火栓系统技术规范》,老建规过期了
2015-08-28 10:03:28