土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水探讨时间】住宅建筑中给排水管道设计的几个问题探讨

【给排水探讨时间】住宅建筑中给排水管道设计的几个问题探讨

发布于:2015-08-25 13:45:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

 居住建筑与人类生活息息相关,近年来随着人民生活水平的不断提高,大家在关注住宅面积、户型、朝向的同时也越来越关注厨房和卫生间的设计。以“生活在厨房、卫生间” 为核心的理念得到越来越明显的体现。因此,与居住环境卫生有着直接关联的室内给排水管道设计的好坏直接影响着居住者的使用。现结合多年来的工程设计经验谈谈住宅建筑中给排水管道设计的几个问题:

  1、给水供应系统的设计

  (1) 给水系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求,结合外部给水情况确定供水方式。对多层住宅、别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅,当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅生活给水系统的竖向分区,是根据“>规范要求“各分区最低卫生器具给水配件处的静水压力不宜大于0.35MPa”的进行划分的,其供水方式多为下行上给式。

  (2) 高层住宅内为上部供水的增压设备,目前常采用调节水箱和变频供水设备加压供水,这种系统既节省了建筑面积及造价,又节约了电耗, 同时还防止了水源的二次污染,加压设备为全自动系统还可减少运行管理费用。在系统中间采用国产或进口减压阀控制,使整个系统简单、实用,受到了用户的欢迎。

  2、热水系统设计

  住宅内生活用热水多采用电淋浴热水器、太阳能热水器及锅炉集中供热等方式供给。电加热系统和太阳能热水器供应系统在住宅设计中较多采用,设计时仅在给水管上预留安装热水供应设施的接口或每户设一独立的热水管道系统由住户自行解决热源。

  对于一些较高档次的住宅小区多采用集中供应热水系统,集中供热系统已成为住宅的“卖点”之一,也是住宅档次的标准。从住户的角度讲,集中热水系统应是在用水点随时取用温度、压力稳定的热水,但从专业角度来讲,供水压力的平衡是设计集中热水系统首选考虑的问题。根据建筑物的高度,热水系统必须要实行与给水系统相一致的竖向分区,并由相应的给水系统供水才能保证各用水点的冷热水压力均衡,取得良好的效果,各分区冷水和热水系统不能共用减压阀,须分别减压后供给。为保证住宅每个用户开龙头就有热水,设计采用全循环系统,将配水干管立管和分支管上部都设有相应的回水管道。

  3、水表及冷热水支管的设置

  一户一表是节约用水的手段,而户外计量是建设部2000 年小康型城乡住宅科技产业城市示范小区规划导则中明确规定的配套项目。是保证住宅私密性、安全性的有力措施,目前住宅的设计中在楼梯间管道井内设计专门的水表管道井,将每户冷热水表均设于井内,既方便了管理又达到了按量收费、节约用水的目的。设计人员也应本着经济、合理、适用的原则选择简单有效的计量方式,以满足用户的需要。在北方寒冷地区水表井最好不要设于靠外墙的位置,应设于靠室内墙的位置上,且管道井内所有管道均作50mm的超细玻璃棉保温以防冬季管道冻结。许多住宅内厨房与卫生间不相邻有一定间距,或每户内设有二个卫生间,对于这种户型如何合理布设卫生间—卫生间、厨房—卫生间之间的冷热水连接管也是非常重要的,设计师最好多从用户的角度考虑,使此段管沿公用走道、客厅和餐厅的墙边敷设,尽量避免横穿卧室、书房、减少穿墙的次数,以利于日后的维修。

  4、排水系统

  (1)对于多层住宅,目前设计多采用底层污水单独出户,以避免因排水管堵塞造成的一层泛水的难堪局面,减少邻里的矛盾。二层以上采用排水伸顶通气立管。

  (2) 对于高层住宅设计专用通气管。

  (3)目前高层住宅设计中不仅设计雨水系统,同时还设计室调冷凝水管收集每户安设空调板上的冷凝水,这样不仅使建筑物外墙美观,而且避免了空调冷凝水随意乱流放,影响楼下行人。冷凝水管的管底端设于距散水300mm处既可。

  (4)地漏是排水管道系统中的一个重要附件,功能就是排除地面积水,设计选用高水封防臭地漏。

  (5)排水立管尽量设于墙角隐敝处,以便装修时可装饰起来美观一点。

  5、管材及附件

  塑料管材以其光滑的内外壁,良好的耐蚀性和卫生性,传导系数低,安装方便,不结垢、不生锈,可明设可暗设于墙内外和地面面层内等特点被人们广泛的接受了,以塑代钢成为必然趋势。目前常用的材质有:聚氯乙烯管(PVC),硬聚氯乙烯(PVC-U),聚乙烯(PE), 聚丙烯(PP、PP-C、PP-R) 交联聚乙烯(PE-X) 塑钢管以及铝塑复合管等。如何使用塑料管,仅有一些[url=]资料和产品样本的介绍,还有一些相关的企标、部标做规定,但毕竟广泛的使用还是近几年的事,还有许多问题值得探讨,这就要求工程设计人员在选用管材时应慎重行事,不仅考虑优点,同时还要考虑刚性、绝热性、膨胀量,对多震地区还要考虑抗震性等因素。

  住宅建筑内给排水管道的设计看似简单,但与人们的生活息息相关,关系到人民的生命安全和身心健康,应引起设计人员的高度重视。正确的采用节水、节电低噪音的供水设备,合适的管材,满足人们对居住环境的要求是每个设计人员的责任。



相关内容引荐《《《《《
【给排水探讨时间】塘沽爆炸后对入海排水口进行了封堵,入海口是如何封堵的?
【给排水探讨时间】在有下水道和现代排污系统之前,古代城市是如何解决排污?
【给排水探讨时间】一个神圣而伟大的系统——古罗马引水工作系统


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 兔兔给排水
    学习,学习。
    2015-08-26 14:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 业界漫游
    业界漫游 板凳
    基本知识,复习一下
    2015-08-25 23:05:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈虹吸式屋面雨水排放系统

  一、工程概述   南通市体育会展中心体育场工程作为国内第一个可开闭顶体育场,拥有3万个座位,屋顶开启面积为105米×190米,比2008年北京奥运会主会场"鸟巢方案"所开启面积还要大三分之一,堪称全国第一工程。该工程屋面雨水排放系统采用虹吸式屋面雨水排放系统,由上海同济大学设计研究院设计,屋面汇水总面积43528m2,虹吸雨水汇水总流量1658.42L/S,结合屋面汇水面积及天沟分布情况,整个屋面分为26个汇水区域,每个汇水区域分别设计了一个虹吸雨水子系统,共设计了60个PPII-108型雨水斗。

回帖成功

经验值 +10