土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水问题讲解(一)

建筑给排水问题讲解(一)

发布于:2015-08-25 11:19:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、建筑内部的给水系统

1 、给水系统的分类和基本组成;

给水系统的分类

给水系统按用途可分为3类:

(1)生活给水系统

水量不均匀,水质需符合规定的饮用水质标准

(2)生产给水系统

水量均匀,水质随生产工艺而异

(3)消防给水系统

有较高的水压要求

给水系统的组成

1、引入管:建筑(小区)总进水管

2、水表节点:水表及前后的阀门、泻水装置

3、管道系统:给水干管、立管和支管

4、配水装置和用水设备:各类配水龙头及生产、消防设备

5、给水附件:起调节和控制作用的各类阀门

6、增压和贮水设备:包括水泵、水箱和气压贮水设备。


2 、给水系统管材的种类及特点,常用管道连接方式;

1、常用给水管材及连接方法

(1)钢管

a.分类:无缝钢管 焊接钢管(镀锌钢管和不镀锌钢管)

b.特点:强度大,重量轻;易腐蚀

c.适用范围:高压管段、室内管道(不埋地)

(2)铸铁管

a.分类:高压铸铁管 b.特点:耐腐蚀,寿命长;

普压铸铁管 重量大,难安装

低压铸铁管 质地脆,易损坏

c.适用范围:埋地给水管道、室内排水管道

(3)塑料管

a.分类:聚氯乙烯管(UPVC、PE管)、聚丙烯管(PPR管)、聚丁烯管(PB管)、铝塑管

b.特点:强度高,重量轻,耐腐蚀,易安装;耐久性差

c.使用范围:广泛用于室内给排水管段

2、给水管道的连接和管道配件

(1)螺纹连接 (2)焊接 (3)粘接和熔接 (4)法兰


3 、给水附件的种类及作用;

(1)配水附件:各类水龙头

(2)控制附件:各类阀门

a.截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,因局部阻力系数与管径成正比,故只适用于≤50mm的官道上;

b.闸阀:全开时水流直线通过,水流阻力小,适宜于管径大于50mm的管道上采用,但水中若有杂质落入阀座易产生磨损和漏水。

c.蝶阀:阀板在九十度翻转范围内可起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小,启闭方便,结构紧凑,体积小。

d.浮球阀 e.安全阀 f.止回阀

作用:调节水量水压,控制水流方向,改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修。


4 、水表的作用、构造、工作原理、主要性能参数;

1)作用:计量用水量

(2)工作原理:管径一定时,流量与流速成正比

(3)构造:表壳、翼轮、减速装置、记录装置

(4)分类:a.螺翼式水表和旋翼式水表

b.现场型水表和远传型水表

c.干式水表和湿式水表

(5)性能和常用术语:

①过载流量:水表在规定误差限内使用的上限流量

②常用流量:水表在规定误差限内允许长期通过的流量,其数值为过载流量的一半

③分界流量:水表误差限改变时的流量,其数值是公称流量的函数

④最小流量:水表在规定误差限内使用的下限流量,其数值是常用流量的函数

⑤始动流量:水表开始连续指示时的流量,此时水表不计入示值误差。

⑥流量范围:过载流量与最小流量之间的范围,分两个区间,两个区间的误差限不同。

⑦公称压力:水表的最大允许工作压力

⑧压力损失:水表流经水表所引起的压力降低

⑨示值误差:水表的示值和被测水量真值之间的差值

⑩示值误差限:技术标准给定的水表所允许的误差极限值,亦称最大允许误差

⑩计量等级:水表按始动流量、最小流量和分解流量分为A/B两个计量等级。

(6)选用原则:通过水表的设计生活用水量接近水表的常用(额定、公称)流量

(7)安装地点:便于安装、维护和检修

5 、水表选用原则;水流通过水表时的水头损失计算;

选用原则:水表的选择包括确定水表类型和口径。水表类型应根据各类水表的特性和安装水表管段通过水流的水质、水量、水压、水温等情况选定。当用水较均匀时水表口径应以安装水表管段的设计秒流量不大于水表的常用流量来确定;当用水不均匀,且连续高峰负荷每昼夜不超过2~3小时时,螺翼式水表可按设计秒流量不大于水表的过载流量确定水表的口径。选表时,管段设计流量不包括消防流量,但选定水表口径之后,应加消防流量进行复核,满足生活、消防设计秒流量之和不超过水表的过载流量值。(通过水表的设计生活用水量接近水表的常用(额定、公称)流量)

水头损失计算:hd=qg2/Kb,式中,hd为水头损失,kpa;qg为管段给水设计流量,m3/h;Kb为水表的特性系数。


6 、流出水头和管网最不利点的概念,如何确定给水系统所需的水压,如何根据建筑高度估算所需的水压;

1) 管网最不利点(最不利配水点):给水系统水压如能满足某一配水点所需的水压时,则系统中其他用水点的压力均能满足,则称改点为给水系统中的最不利配水点。

2)给水系统所需的水压

(1)利用建筑层数粗略估算系统所需水压

一层:10mH20

二层:12mH20

三层及以上:12+4×(n-2)mH20

(2)给水系统的水压计算公式 (图2.1.1)

H = H1 + H2 + H3 + H4

H: 建筑给水系统所需的水压(kPa);

H1: 引入管起点至最不利点的高差(kPa);

H2:引入管起点至最不利点的供水管路中的水头损失(kPa);

H3:水流流经水表的水头损失(kPa);

H4:最不利点的流出水头(kPa)。



7 、常用给水方式及各自的适用条件;绘出常用给水方式工作示意图;分区给水(低层建筑)有何显著优点?

常用方式及适用条件:

1.直接给水方式

适用条件:外网的水压在一天中的任何时刻均能满足室内水压要求。

主要特点:简单,经济,无能耗,易管理。

2.设水箱的给水方式

适用条件:a.外网的水压周期性不足(P12 图1.2.2(a)) ;

b.外网的水压偏高或不稳定(P12 图1.2.2(b))。

主要特点:a.低峰时由外网直接供水,水箱贮水;高峰时,由水箱补水。简单,经济,无能耗,易管理。

b.利用水箱的固定安装高度实现减压或稳压供水。

3.设水泵的给水方式

适用条件:外网的水压经常性不足

a. 建筑内部用水均匀时,采用恒速水泵供水方式

b. 建筑内部用水不均匀时,采用变速水泵供水方式

直吸式:A.可充分利用外网水压;B. 不易产生二次污染;C. 影响周围用户用水。

灌入式:A.不能充分利用外网水压;B. 易产生二次污染;C. 不影响周围用户用水

4.水泵、水箱联合给水方式

适用条件:外网的水压经常性不足且建筑内部用水不均匀

主要特点:a.由水泵向小型水箱及时供水,保证系统水压;

b.采用恒速水泵增压,确保高效工作;

c.通过水箱调节供水和用水之间的不平衡流量。

5.气压给水方式

适用条件:外网的水压经常性不足,建筑内部用水不均匀,且不宜采用水泵、水箱供水

主要特点: a.利用密闭罐内空气的压缩性能来贮存、调节和输送流量;

b.设备简单,管理方便,可置于建筑中任意部位。

6.分区给水方式

适用条件:外网的水压能满足部分楼层供水需要

主要特点: a.将建筑分为若干个给水区域,下部区域采用直接给水方式,上部区域采用水泵(或水泵、水箱联合)供水方式。

b.可充分利用外网的水压,节约系统运行能耗。

c.节省设备投资,降低基建费用,利于设备维护。

7.环状网给水方式

适用条件:不允许断水的给水系统(建筑消防系统,部分工业给水系统)。

主要特点:干管和立管连接成环,多根引入管供水。

8.分质给水方式

主要特点:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统。

8 、最高日用水量Qd和最大时用水量Q h 的概念及计算;


最高日用水量 Qd:即水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。

Qd = m×qd

m:用水单位数(人数,床位数);

qd:用水定额(L/人,d)。

最大时用水量 Qh:即最高日中,用水量最大的一个小时的用水量。

Qh = Kh(Qd / T)

Kh:时变化系数;

T:建筑用水时间(hr)。


9 、水泵的工作方式分类;直吸式和断流式工作方式各有何有缺点;水泵的流量、扬程确定依据和方法;

1、水泵工作方式

按启动时的充水方式:1)吸入式 2)灌入式

按吸水管与外网的连接方式:1)直吸式 2)断流式

直吸式:A.可充分利用外网水压;B. 不易产生二次污染;C. 影响周围用户用水。

灌入式:A.不能充分利用外网水压;B. 易产生二次污染;C. 不影响周围用户用水

按水泵转速是否变化:1)恒速水泵供水方式

2)变速水泵供水方式

水泵变频(变速)供水是指通过改变水泵电机的工作频率,从而调节水泵叶轮的转速,控制水泵的出水量和扬程,使水泵工况处于高效运行范围内。

变速供水的基本原理是:传感器将水泵后的压力变化数据变为电讯号输入控制器中,经控制器处理后传递给变频器,改变电机点电源的工作频率,从而改变水泵的转速,起到增加或减少供水量的作用,以适应用水量的变化。建筑物的用水量是随时变化的,甚至会出现零流量,而变频又有一定的限度,因此,建筑的变频供水系统往往由几台水泵组合而成。

2、水泵流量和扬程的确定

(1)流量

A. 室内用水较均匀时,取建筑的最大时用水量

B. 室内用水不均匀时,取管网的高峰用水量(设计秒流量)

(2)水泵的扬程

A. 直吸式工作方式

Hb ≥ H1 + H2 + H3 + H4 - H0

Hb :水泵的扬程(kPa);

H1: 引入管起点至最不利点所需的静水压(kPa);

H2:最不利管路中的水头损失(kPa);

H3:通过水表的水头损失(kPa) ;

H4:最不利点的流出水头(kPa);

H0 :外网资用水头(kPa)

B. 断流式工作方式

Hb ≥ H1 + H2 + H4

Hb :水泵的扬程(kPa);

H1: 贮水池最低水位至最不利点所需的静水压(kPa);

H2: 最不利管路中的水头损失(kPa);

H4: 最不利点的流出水头(kPa)。

3.水泵的选型

特点:小流量,大扬程

原则:1)选择低噪声、节能型水泵;

2)设置备用泵

选择:1)恒速水泵:用于建筑内部用水均匀时或与水箱联合使用;

2)变速水泵:用于建筑内部用水不均匀时


10 贮水池的作用及容积计算;如何防止贮水池中的消防容积被动用及发生水质腐化;

贮水池的作用是贮存和调节水量。

容积计算:

V = VS + VX + V事故



11 水箱的作用;水箱上的管道设施及安装;水箱的容积和安装高度的确定;

水箱的作用是保证水压(减压稳压)和贮存调节水量。

高位水箱上的管道设施及安装

1)进水管:入口距离箱盖的距离应满足杠杆式浮球阀或液压式水位控制阀的安装要求,一般进水管中心距水箱顶应有150~200mm的距离 ,管径可按水泵出水量或管网设计秒流量计算确定

2)出水管:管底至箱底距离应大于50mm

3)溢流管:管口应在水箱设计最高水位以上50mm处,管径按泄水箱最大入流量确定,一般应必进水管大一级。

4)排水(泄水)管:管上应设阀门,管径不得小于50mm。

5)信号管(或液位继电器):溢流管口下10mm,管径15~20mm即可。

6)通气管:管径一般宜为100~150mm,管口应朝下并设网罩。

高位水箱的容积和安装高度的确定

(1)水箱的容积

V = VS + VX+ V事故

VS :生活用水调节容积(m3);

VX :消防容积(火灾初期自救用水)(m3);

V事故:事故用水(m3)。

(2)水箱的安装高度

水箱的安装高度应满足最不利用水点的流出水头,要根据管道的水力计算确定。

A.水力条件

hs≥H2 + H4

H2:最不利管路的水头损失(kPa);

H4:最不利配水点的流出水头(kPa)。

B.安装要求 h1≥0.8m

12 、气压给水设备的组成、工作原理、工作特点和适用条件;

1.气压给水装置的组成

(1)密闭罐 (2)水泵 (3)补气装置 (4)控制装置

2、工作原理:理论依据是波义耳—马略特定律,即在定温条件下,一定质量气体的绝对压力和它所占的体积成反比,它利用密闭罐中压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起增压和水量调节作用。

3.气压给水装置的工作特点及适用条件

(1)工作特点

优点:1)灵活性大设置位置不受限制; 2)占地面积小,工期短,土建费用低;

3)可自动工作,便于管理; 4)水质不易受污染。

缺点:1)调节容积小,贮水量少; 2)采用压力容器,耗用钢材多;

3)采用变压式设备时有压力波动; 4)能耗大。

(2)适用条件

有升压要求,但不适宜设置水塔和高位水箱的场所,如地震区、军事性建筑、临时建筑。


13 、室内给水管道的布置原则;

(1)安全、经济供水的原则;

干管应布置在用水量大或不允许断水的配水点附近;

管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向;

不允许间断供水的建筑应设两条引入管。

(2)保护管道免受损坏的原则;

避开重物和生产设备基础;

不宜穿过伸缩缝和沉降缝;

不宜设置在环境污浊处。

(3)与建筑其它设施协调一致的原则;

不宜穿过配电间;

不防碍生产操作和交通运输;

远离危险物。

(4)方便安装维修的原则。


14 、给水管道设计秒流量公式的形式及适用条件,会利用水力计算表确定管径并计算最不利管路的水头损失;

建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,即设计秒流量。


15 、高层建筑给水系统的技术特征;分区标准;

①水压过大造成的危害

当建筑物的高度很高时,如果只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,会带来许多不利之处:

(1)下层龙头流出水头过大,流量和流速偏高。龙头开启时,水呈射流态喷射,影响使用;

(2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材;

(3)由于压力过高,器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁;

(4)易产生水锤及噪音。

②竖向分区的水压标准

1、竖向分区与最大静水压

分区高度过小,维修管理量大,很不经济;反之,若分区高度过大,仍回带来前述水压过高的不良现象。

竖向分区的高度一般以系统中最低卫生器具处最大静水压力值为依据。结合我国目前水暖产品情况,高层建筑给水系统分区水压的范围可采用:

旅馆、医院、住宅:30~40mH20

  办公楼建筑:35~45mH2 0

2、最低水压的保证

在高层建筑中,由于下层用水点多,水压过大,实际流量往往大于计算流量。如果水箱安装高度不够,就会产生顶层龙头的“负压抽吸”现象。

在进行竖向分区时,不仅要避免过大的水压,而且还应保证供水点所需的最低水压,避免上述现象的发生。一般分区水箱宜设在供水区以上2~3层,即给水系统的最小静水压有70~100kPa。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发
    进来学习了
    2016-07-29 10:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • 马戈
    马戈 板凳
    非常不错的东东,值得学习
    2015-08-25 16:38:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于超高层建筑给排水设计几个问题看法

1,生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)——中间转输水箱兼高位重力水箱,可以满足每个用水点水压在0.05MPa~0.35MPa之间。变频泵采用压力自动控制,而转输水泵采用水位控制。这样基本上可以每隔一个避难层设置中间转输水箱,有效减少机房占用面积。住宅的避难层设的比较少,一般也可以这样设计。采用上述系统给水设备及管材是最大承压一般为30层的高度,系统承压不会超过1.6MPa,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的。

回帖成功

经验值 +10