土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是电力系统一次调频,二次调频,有什么区别?

什么是电力系统一次调频,二次调频,有什么区别?

发布于:2015-08-25 08:38:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一次调频:

  各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡.同时,还尽力减少电网频率的变化,这一过程即为一次调频.

  二次调频:

  一次调频是有差调节,不有维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度.所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频。

  只有经过二次调频后,电网频率才能精确地保持恒定值。二次调频目前有两种方法:

  1,由调总下令各厂调整负荷。

  2,机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调度

  简单的说,一次调频是汽轮机调速系统要据电网频率的变化,自发的进行调整机组负荷以恢复电网频率,二次调频是人为根据电网频率高低来调整机组负荷。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高频开关电源系统的主要技术参数

  高频开关电源额定直流输出电压、浮充电压、均充电压、功率因数、稳压精度、效率、杂音电压(不接蓄电池组)、电池温度补偿等。   1、额定直流输出电压:指市电经整流模块变换后的额定输出电压,正选的电源电压为-48V,电压允许变动范围-40—-57V。这种“-”型基础电压是指电源正馈电线接地,作为参考电位零伏,负馈电线装接熔断器后,与机架电源连接。   2、浮充电压:在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足。根据电池特性及温度所需补充损失电流的多少而设定的电压。

回帖成功

经验值 +10